Perc H700 磁碟重建不斷離線
我有一個帶有 Perc H700 Raid 控制器的 Dell Poweredge R710。它處於 RAID 6 配置中,目前有 2 個故障磁碟。它確實以目前降級的狀態引導到 CentOS。
我想更換磁碟,但是每當我添加新磁碟並執行重建時,它都會執行幾分鐘,然後使新磁碟離線。它對控制器上的兩個插槽和兩個全新的磁碟(與現有的相同型號)執行此操作。
我認為控制器上的電池需要更換,但我認為這不會影響執行重建的能力。
關於如何完成重建的任何想法?
您很可能在剩餘的線上驅動器之一上遇到讀取錯誤。如果您安裝了 Dell 的 OpenManage Server Administrator,您可以使用它來導出控制器日誌,其中應包含有關在重建過程中發生的任何錯誤的詳細資訊。
在 OpenManage Server Administrator 中導出控制器日誌:
- 展開左側窗格中的儲存樹
- 選擇 H700
- 選擇頂部的資訊/配置子選項卡
- 從可用任務下拉菜單中選擇“導出日誌”
- 點擊執行。日誌名稱和位置應在執行前顯示
- 點擊導出日誌以完成導出過程並保存文件
如果您沒有 GUI 但安裝了 OpenManage,您還可以使用此 CLI 語法導出控制器日誌:
omconfig storage controller action=exportlog controller=id
其中
id
是omreport storage controller
命令報告的控制器 ID 號。日誌文件導出到
/var/log
或<install-directory>/sm
,並命名為lsi_<mmdd>.log
where<mmdd>
是月份和日期。