重建 250GB 需要多長時間?
在 PowerEdge 1900 中有一個 5x250GB 磁碟的硬體 RAID 5 + 1 個 250GB 熱備用。
磁碟2有錯誤,所以我在raid bios中強制它離線以替換它。
現在已經重建到熱備件了4個小時,還沒有完成。也就是每分鐘不到 1GB。
什麼是時間明智的?
需要這麼長時間的原因可能是什麼?
根據伺服器的負載,這是完全正常的。對於仍在發生的每次讀取或寫入,RAID 卡必須計算失去數據的奇偶校驗以重新創建它。再加上重建的巨大負荷和 1900 年的年代,你的重建速度相對較慢。這就是為什麼我幾乎總是盡可能推薦 RAID 10。
為了重建陣列,它不僅要讀取失去驅動器的 250GB,還要讀取整個陣列的 1TB 大小。這種重建可能需要相當長的時間。