Raid
Fujitsu BX600 S3 與 10 x BX620 S4 刀片伺服器 + QNAP TS-EC1279U-RP — 設置
我有以下硬體:
- 富士通 BX600 S3 機箱
- 10 x BX620 S4 刀片伺服器
- 威聯通 TS-EC1279U-RP
- APC Symmetra RM 6kVA 6000VA SYH2K6RMI
- 惠普 PROCURVE 2510G (J9280A)
我想做的事:
- 將上述內容用於 VMWARE
- 部分渲染影片農場
- 開發軟體
- 大量的測試和練習
我的問題:
- TS-EC1279U-RP 有 4 個 1GBIT 連接,可以一起卡車運輸。我可以安裝一個 10GBIT 網卡,我想將它連接到 BX600 以獲得最大吞吐量。Gbic 元件號是 FTLF8524P2BNV。我有24個,請看看
$$ Click Here $$$$ 1 $$對於 BX600 規格,我有什麼!一切都在這裡列出。將 QNAP TS-EC1279U-RP 連接到 BX600 的最佳方式是什麼。(有人建議我(2 個用於 iSCSI 的 GBIT 埠,另外 2 個用於正常流量,將流量與交換機分開)。
- 使用 TS-EC1279U-RP。我應該使用的最佳推薦 RAID 級別是什麼?我有 12 個 3TB 硬碟。(有人建議我使用 RAID 5,但我不確定!我認為至少 RAID 6)
請向我詢問我可能錯過的任何資訊。
謝謝
2 個用於 iSCSI 的 GBIT 埠,另外 2 個用於正常流量,將流量與交換機分開
那……這樣做,這很有意義 - BX600 只是一個第 2 層交換機,沒有第 3 層,所以我很想創建三個 vswitch,每個都有兩個活動的 1Gbps 上行鏈路,一個用於管理介面、iscsi 和 VM交通。這將使 vMotion IP 流量保持在“機箱內”,為您提供不錯的性能(對於 1Gbps 到 7.2k 磁碟的 iSCSI),並分離您的 VM 流量主幹。
哦,考慮使用 NFS 而不是 iSCSI 進行基準測試,並不是說它更好,但是那個盒子可以同時做這兩個,為什麼不嘗試這兩個選項。
關於您的陣列永遠不要碰 R5,使用大磁碟是危險和自殺的,我強烈建議您使用 RAID 10,但如果您絕對必須這樣做,那麼 R6比R5好得多,但您仍然會遇到瓶頸無論如何,由那些 7.2k 磁碟組成,所以它有點沒有實際意義。