Raid

等邏輯分區:池、分配等

  • May 5, 2013

我有一些新的預算來購買 Equallogic PS6110xv。這個單元有 24x600G 磁碟,我正在尋找不同的設置方法。

兩個主要用途是虛擬機和 MySQL。

MySQL:目​​前在較舊的 SAN 上使用大約 2T。預計 3 年的增長將是額外的 2T。好像我應該創建一個 4T 分區並完成它。

虛擬機:我使用兩台主機將大約十二台退役機器整合到虛擬機中。這是我不完全清楚要分配多少空間以及如何分配的地方。我是創建一個具有所有預期空間的塊,還是只為基礎空間創建空間,然後根據需要從 SAN 安裝額外空間?IE 為作業系統創建一個 50g x 12 的捲,然後創建另一個 5-6T 作為“池”的捲?我可以根據需要在上面安裝“薄”卷。

最後:如果我使用 RAID-6,將整個設備組成一個 RAID 組有什麼好處嗎?似乎有那麼多磁碟要讀取以進行重建是自找麻煩。另一方面,擁有多個較小的組意味著對媒體的使用效率較低。

只是想知道傳統智慧是什麼。

編輯:(在VM 組中找到這篇文章):

不,您不能將一個陣列中的磁碟分成多個儲存組或 RAID 級別。這是 EqualLogic 架構/術語的快速備忘單:

組 - 可以作為一個資源訪問的物理陣列的集合。它們都在同一個 IP 上進行管理,並共享同一個 iSCSI 目標 IP。

組成員 - 整個物理陣列。整個(通常是 16 個主軸)陣列本質上是一個大虛擬磁碟。對於 RAID-10,預設情況下您有兩個熱備用,這意味著您有一個 14 軸 RAID-10 陣列。在我們的帶有 15K 450GB SAS 驅動器的 PS6000XV 上,我們通過 RAID-10 獲得了大約 2.72 TB 的可用空間。

儲存池 - 一種在組內邏輯劃分成員和卷的方法。但是,組成員和卷一次只能是一個儲存池的一部分,這意味著您不能使用 PS6000XV 將 7 個心軸專用於一個儲存池,將 7 個心軸專用於另一個。

從表面上看,該架構確實有點不靈活,至少與傳統陣列相比,您可以在單個機箱中創建任意數量的 RAID 組。請記住,EqualLogic 對兩件事非常有用 - 易於設置和擴展。

易於設置 - 對於大多數傳統 iSCSI SAN,您都有一個主機櫃,其中包含一些磁碟和控制器。如果您需要更多容量,則添加另一個機箱,這通常意味著關閉 SAN,添加機箱,重新配置陣列控制器,最後恢復陣列。使用 EQL,您只需將其插入,輸入組網路資訊和身份驗證憑據,它就會作為您的組成員線上,無需停機。

橫向擴展 - 同樣,使用傳統的 iSCSI SAN,當您添加一個機箱時,您實際上會使您的控制器負責的主軸數量增加一倍(或三倍)。使用 EQL,當您增加容量時,您也在添加專用控制器。行銷人員會告訴您,當您增加容量時,這會導致吞吐量和延遲的線性擴展。

所以這意味著我將擁有一個 24 名成員的 RAID-6 組。或者 23 個帶熱備件…

ethrbunny,

您在編輯中提到的 VMware 社區文章有點過時了……戴爾 Equallogic 對 RAID 策略的建議在選擇成員 RAID 策略文件中列出。

對於 24x600GB 磁碟,您可能會使用 10K 或 15K SAS 驅動器。如果是這種情況,建議使用 RAID 6、10 和 50。根據 tim 提到的,具有 24 個驅動器的 Equallogic 儲存陣列僅允許您為機箱選擇一種 RAID 類型/策略;實際的 RAID 集由後端的陣列管理,通過 GUI 沒有真正的使用者可見性。由於驅動器的數量,您對在單個 RAID 集中擁有這麼多驅動器保持警惕是正確的,這就是陣列將它們分成兩個單獨的 RAID 集的原因(這對數據保護/冗餘和性能都有好處) .

RAID6 是迄今為止選擇用於數據保護的最佳 RAID 策略,假設您的系統在保修期內,並且驅動器故障將得到及時處理而不是忽略。上述文件詳細說明了可用不同策略之間數據失去的統計可能性,而 RAID6 顯然是這種措施的勝利。

在性能方面,與 RAID10 相比,RAID6 在隨機寫入方面受到很大影響。相比之下,它在故障/重建期間也經歷了更大的性能影響(儘管這幾乎完全被新韌體版本引入的用於處理搶先故障的複製到備用操作所抵消)。

如果您目前的儲存解決方案包含 16 個或更少的相同或更低速度的驅動器,我幾乎可以保證 RAID6 策略除了可以在該陣列上獲得最佳容量和保護級別外,還可以為您的需求提供充足的性能和 IOPS。

但是,您也可以考慮使用精簡配置設置所有捲,並為每個卷分配一個最大容量,讓您有足夠的增長空間(即使這意味著在某種程度上過度分配)。從 RAID10 開始,準備好完整的生產環境,然後使用 Equallogic 提供的 SAN 總部軟體來衡量您的性能(有關更多資訊,請隨時聯繫支持或技術銷售代表 - 他們通常很有幫助)。如果您在單個驅動器上的 IOPS 即使在您的峰值使用率下也低於 100,那麼您可以輕鬆地轉換為 RAID6 以獲得一些額外的容量。

摘要 RAID 類型建議:RAID 6(在評估您的容量需求後與 Dell 進行驗證) 卷:4TB 卷用於您的數據庫 + 3 個以上卷(可能大小為 2TB)用於 VMFS 數據儲存(出於各種性能原因建議使用多個卷),所有啟用精簡配置

注 1:此陣列上的 RAID10 將為您提供略低於 6TiB 的實際可用容量,而 RAID6 將為您提供略高於 10TiB(陣列元數據佔用空間後,每個空間可能略低)

注意 2:這些建議都假設您不打算大量使用複製或快照功能。如果這樣做,您還需要考慮額外的空間需求(使 RAID6 成為更有利的選擇)

引用自:https://serverfault.com/questions/500615