Raid

更換 RAID 10 硬碟驅動器後驅動器不閃爍

  • October 11, 2016

上週我更換了戴爾 R515 伺服器中的硬碟驅動器,該伺服器在 RAID 10 中有 8 個驅動器。這台伺服器有兩排硬碟驅動器;頂部有 4 個,底部有 4 個,我更換了頂行的第二個驅動器。

過去,我總是在伺服器執行時這樣做,但這次我在更換硬碟之前關閉了伺服器。

當我重新打開伺服器時,我期待在新硬碟驅動器以及新硬碟驅動器要鏡像的硬碟驅動器上看到很多閃爍的活動。

然而,這並沒有發生。所以,我決定給它一些時間……

今天,我重新啟動了這台伺服器,然後我注意到它表明虛擬硬碟已降級。

此外,通常,在伺服器執行時,所有硬碟驅動器指示燈似乎同時閃爍(在文件訪問期間)。但是,現在,在文件訪問期間,只有底行(8 個驅動器中的 4 個)閃爍。

對我來說,似乎我做錯了事,當我在更換驅動器之前關閉伺服器並且(因為我這樣做了),伺服器沒有將新硬碟驅動器重建到 RAID 10 中。

然而,令我驚訝的是,在文件訪問期間,頂行驅動器一直保持綠色常亮且不閃爍,而底部 4 個驅動器則在閃爍。

我是否導致所有 4 個頂行驅動器與它們各自的鏡像驅動器(在底行)不同步?

幾分鐘前,我在伺服器執行時拔出新的熱插拔硬碟驅動器,然後將其放回原處。通過輕微的活動,我可以看出新硬碟驅動器現在正在與下面的驅動器同步它。

但是,頂行的其他 3 個硬碟驅動器仍然是綠燈常亮,沒有明顯的活動(閃爍)。它們會在新硬碟同步後開始正常執行,還是我很可能必須在伺服器的虛擬磁碟退出降級狀態之前將它們中的每一個都拉出來?

**更新:**在伺服器執行時拉出驅動器並將其放回原處似乎已經解決了這個問題。重新啟動不再警告降級的虛擬驅動器。底行的驅動燈仍然比頂行更頻繁地閃爍。也許這在讀取訪問期間是有意義的(不需要從鏡像讀取,而需要寫入它們)。也許我記錯了所有驅動器一起閃爍。

我從儲存資深人士那裡聽到的一句話:“不要用閃爍的燈進行故障排除”

狀態 LED 可以幫助補充您可用的其他數據,但除非您別無選擇,否則它們絕不應成為您正在發生的事情的唯一指示。

對 Joe 的評論 +1 - 不要試圖盲目飛行,安裝 OMSA(在http://downloads.dell.com/published/pages/poweredge-r515.html上為您的作業系統找到“OpenManage Server Administrator Managed Node”) ,並參考使用者指南以獲取有關查看虛擬磁碟和硬碟驅動器狀態的資訊。您還可以導出事件日誌以查看可能導致驅動器出現問題的原因,以及在通電後 - 如果從 OMSA 中顯示的其他數據中還不是很明顯,這可能會讓您更深入地了解實際出了什麼問題。

我是否導致所有 4 個頂行驅動器與它們各自的鏡像驅動器(在底行)不同步?

很有可能。這不會被視為“正常行為”,但它可能是未遵循記錄的驅動器更換程序(或該程序與舊/有缺陷的控制器韌體的組合)的副作用。以後堅持熱插拔,你會好很多。