帶有 PERC H700 的 R710 是否會在 raid 5 中自動重建單個驅動器?
我有一台帶有 PERC H700 集成 BIOS 配置實用程序 2.02-0025.1 的 Dell PowerEdge R710
我有一個 raid 5 設置,最近我注意到其中一個硬碟驅動器呈琥珀色/綠色閃爍,根據本文件,這意味著硬碟驅動器接近使用壽命。
我買了一個新驅動器,關閉了機器,並更換了故障驅動器。當我重新打開機器電源時,它辨識出有一個新驅動器,並正常啟動。現在新驅動器呈綠色常亮,其餘驅動器正常閃爍。
我的問題是,我如何判斷它是否正在重建,或者它是否在等待我做某事?
當我進入 PERC H700 配置實用程序時,磁碟組 Raid 5 看起來很正常,但我有點擔心。有人可以給我一些關於如何檢查這是否真的在重建的想法嗎?我找到了一篇舊文章,其中有關於如何在重建之前先將其添加到熱備件組的說明,但我發現其他人說它會自動重建。只是想讓我的心情放鬆。謝謝,
更多資訊。
看起來,要回答我的問題,它不會自動重建。我需要將驅動器標記為全域熱備用。但是,我注意到我的一個驅動器已經被標記為“重建”。我不知道現在該怎麼想。所以,情況是,我有一個剛剛更換的驅動器,它是新的,我只是在下圖中將其標記為 Hotspare。最終驅動器是否說“重建”是因為它正在重建 Hotspare?還是完全發生了其他事情?
我買了一個新驅動器,關閉了機器,並更換了故障驅動器
您無需關閉系統電源即可進行簡單的驅動器更換,因為這些組件是可熱插拔的……但如果您在安裝 OMSA 以從作業系統中檢查時遇到問題,請查看PERC BIOS 菜單中的驅動器是下一個最簡單的選項。
最終驅動器是否說“重建”是因為它正在重建 Hotspare?還是完全發生了其他事情?
具有“重建”狀態的驅動器是重建的目前目標 - 也就是說,正在重建的失去的 RAID 數據正在寫入該驅動器。很可能,該驅動器已被分配為熱備用。當問題驅動器實際上尚未發生故障時,您可能不會自動看到備用啟動的重建,這可以解釋為什麼它只是在您交換它之後才顯示。