Raid

Dell 的 PERC S100 RAID 控制器是否支持熱插拔?

  • October 8, 2013

我有一個帶 PERC S100 RAID 控制器的 Dell Poweredge R310,並且想要更換和添加 HDD。R310背板本身顯然支持熱插拔,但我不知道PERC S100是否支持。我會假設是這樣,但是查看PERC S100/S300的手冊,有點不清楚 PERC S100 是否支持如何交換。

第 25 頁上有一段這樣說(強調我的):

小心: 僅當系統具有PE​​RC S300 適配器和支持熱插拔的背板時,才能從系統中熱插拔物理磁碟。

起初,這聽起來很明顯,它只適用於 S300。但我不知道它是否在通用上下文中,重要的部分是“支持熱插拔的背板”部分。

為什麼 PERC S300 支持熱插拔,而 S100 不支持?

有沒有人有帶 S100 控制器的伺服器並確認它是否支持熱插拔?

否則,如果不支持熱插拔,嘗試用更大容量的驅動器熱插拔單個 HD 會有什麼風險?我們是在談論數據失去的風險,還是只是系統關閉?

我打電話給戴爾,我接電話的人無法得到明確的答复。有些人告訴他 S100 不支持熱插拔,但他們是基於網際網路上的論壇,甚至他都對此表示懷疑。

終於挖到我的服務標籤後,他給我接通了一個技術人員,然後他說S100 肯定支持熱插拔。基本上,他的解釋是決定熱插拔能力的是背板,而不是 RAID 控制器。

然而,畢竟,我們都意識到我的伺服器的背板——Poweredge S310——不支持熱插拔。

引用自:https://serverfault.com/questions/544435