DELL 伺服器 RAID 異常 - 重新同步

  • July 22, 2013

今天他們帶來了這台舊的 DELL 伺服器,帶有 2 個在 RAID 1 陣列中初始化的 HDD。該伺服器長期以來一直用作系統日誌聚合器,在我們將伺服器返回給客戶之前,我的任務是進行一些維護。當我在啟動時立即打開它時,它顯示以下警告:

Integrated RAID Exception Detected:
       Volume (00:004) is currently in state RESYNCING
Enter the SAS Configuration utility to investigate.

POST 後立即啟動 GRUB Loader 啟動器,但我有點不願意啟動 linux 作業系統,所以我重新啟動伺服器並進入 SAS 來檢查問題。

當我進入 SAS 實用程序時,我打開了 RAID 陣列屬性 - 如下圖:

在此處輸入圖像描述

現在您可能會看到狀態為 0%,驅動器 PA07 狀態為未同步。幾分鐘後,我注意到狀態變為 1%,然後變為 2%,依此類推。

是否建議啟動作業系統或者我應該等到同步完成?

如果我啟動作業系統會發生什麼?它會破壞同步嗎?該伺服器上有一個帶有 mysql 數據庫的 Debian Linux(SLAX 發行版)。

如果發生驅動器交換並且系統正在重建 RAID,則會發生驅動器“重新同步”。在 RAID 1 中,這意味著複製整個驅動器。

您可以正常使用作業系統,但它會明顯變慢,並且在同步期間您沒有冗餘,因為 RAID 處於降級狀態。

引用自:https://serverfault.com/questions/525346