Raid

Dell Power Edge R515 - 更換 RAID 中的壞硬碟

  • December 2, 2015

我已經訂購了一個新硬碟來替換 Dell Power Edge R515 中的一個壞硬碟。

手冊涵蓋了有關物理更換硬碟驅​​動器的明顯主題,但我以前從未在涉及 RAID 的生產伺服器上這樣做過。

我聽到人們談論這個話題,而且我聽說有些伺服器有足夠智能的 RAID 控制器,讓您只需放入新驅動器(熱插拔),然後伺服器就會自動知道如何重建這種驅動力就像舊系統對系統的驅動力一樣。

在哪裡可以找到在現場生產 Dell Power Edge R515 上更換故障硬碟的正確程序?

有經驗的人可以告訴我這通常是容易還是困難?

您拔出壞驅動器,然後將一個新的工作驅動器放在它的位置。這聽起來很簡單……只要您不通過拔出錯誤的驅動器來破壞您的陣列。

如果需要,您可以繼續檢查磁碟控制器實用程序(或您將使用的任何其他工具,如 iDRAC),以驗證陣列是否正在重建到替換驅動器上,這應該會自動發生。

不確定您在此過程的“程序”中想要什麼。

這很容易,但是有幾點需要注意。

  1. 您需要確保更換壞硬碟的硬碟具有相同的容量、RPM 速度和磁碟類型(SATA 與 SAS 等),並且您還需要確保它是供應商支持的驅動器;在這種情況下戴爾。

  2. 您將想知道發生故障的確切磁碟(前面或伺服器上某處的閃爍狀態指示燈應該很明顯)以及它在 RAID bios 中的 RAID 設置中的哪個插槽/位置。

一旦你知道了這些事情,你就可以像你已經做過的那樣,訂購一個新的工作硬碟作為替換,然後拔出壞的驅動器並將新的驅動器放在它的位置。這再次假設您的伺服器中有一個背板連接到硬體 RAID 控制器。如果您沒有背板並且它只是一個獨立的脆弱 RAID 控制器,那麼您仍然可以移除磁碟,您只需更小心地將其與控制器斷開連接。

您可以通過在啟動時輸入 RAID bios 來監控重建的狀態。Dell PowerEdge 通常使用 PERC 控制器,因此您需要在首次啟動伺服器時查找提示“按 Ctrl+R”的提示。只需按此鍵盤快捷鍵,您將載入到 RAID BIOS。進入後,您可以監控重建狀態並查看百分比以及其他警報。

您還可以安裝 Dell OpenManage 工具來幫助您從 Windows 中監控 RAID。給戴爾打個電話問問他們。

如果您需要進一步的幫助,請告訴我,但不要被這個過程嚇到,因為它非常簡單。

引用自:https://serverfault.com/questions/599225