在伺服器機架中尋找什麼?
我正在為某些伺服器購買機架/機箱。由於這是我第一次購買這種類型的設備,我需要知道要尋找什麼。我不僅要問如何購買機架,還要問我需要哪些配件?沒有我能做什麼?在傳遞和組裝方面我應該尋找什麼?功率方面我需要準備什麼?櫃內散熱?還有什麼我可能會忽略的嗎?
我會分享一些背景故事,以防有人覺得它有幫助,但對於任何購買機架設備的人來說,真正通用的答案是有幫助的。
在我所在的地方,我們過去主要擁有塔式伺服器……甚至還有一些精美的台式機住在我們的伺服器機房中。我們確實有幾個用於開關的兩柱架,但所有東西都放在一個由 2x4 和膠合板製成的木凳上,這比我在這裡的時間長得多。在過去的三年中,我已經能夠虛擬化桌面“伺服器”,並且隨著項目的更新,我購買了帶有導軌的機架式伺服器。我把伺服器放在舊空間的兩側,把欄杆放在儲藏室裡,等待我的時間。
我們現在(終於!)到了在接下來的六個月內我將只使用一台塔式伺服器的地步,而且它恰好有 19 英寸高,所以我在考慮 1U 架子。除 UPS 設備外,其他所有設備都應安裝在機架中。為迎接這一事件,我正在尋找一個伺服器機架機箱,以便在今年夏天購買和安裝。我希望在接下來的一兩個月內完成初步採購,以便將其納入下一財年的預算,及時在今年夏末實際執行該項目。
就尺寸而言,我們應該在一個 42U 的高度內舒適地安裝,甚至包括安裝我們現有的交換機,所以我很確定一個機架可以處理它。…我只需要知道在那個架子上要找什麼。
如果您要購買新的,今天很難買到不合適的機架。
我經常在現場遇到通用、定製或無品牌機架、APC Netshelter、戴爾和惠普(10642 G1 和 G2 型號)。他們都很穩固,並且已經處理了我需要安裝在其中的系統和設備。
基礎:
- 從您的伺服器開始。**為什麼不匹配您目前使用的設備?**如果您使用的是戴爾伺服器,您就會知道戴爾機架可以正常工作。惠普也一樣。這是一個非常好的起點。
- 除了製造商兼容性之外,您還需要一個四柱方孔機架。在這個時刻,你不應該考慮其他任何東西來容納伺服器。這意味著沒有圓孔螺紋或無螺紋的圓孔機架!此處的其他答案詳細說明了原因,但同樣,如果今天購買新的東西,很難最終得到一個圓孔機架。
- 你想要邊和門嗎?在您想要將兩個相似的機架並排放置/綁定在一起的情況下,側面是可選的。此外,如果您需要輕鬆訪問系統和佈線,您可能需要省略門/側面板。是否存在安全問題或需要限制對系統的物理訪問?如果是這樣,門和側板值得入手。
- 網路設備可能意味著交換機,或交換機和接線板……雖然這兩者在2-post 電信或中繼機架中工作得最好。它們可以在 4 柱機架中愉快地生活,但理想情況下安裝在後導軌而不是機架前部。
- 想想您的基礎設施佈線是否會終止。例如,您想在機櫃內覆蓋固定佈線嗎?你想絕對避免這種情況。
- 您將需要任何非機架式設備(磁帶機、Cisco 1700 路由器、KVM 交換機等)的架子。嘗試購買專為所選貨架設計的貨架。(例如,帶有 HP 機架的 HP 貨架……帶有 APC 的 APC……)
- 我通常不關心機架內冷卻。適當的機架式伺服器和設備從前面吸入冷空氣,從後面排出熱空氣。在我的環境中,頂部安裝的風扇確實不是特別有用。
- 這些天,我跳過機架中的專用 KVM/顯示器/鍵盤,選擇更便攜的“應急車”或筆記型電腦-KVM 適配器。
- 確保深度適合您首選的配電選擇。APC 機架可以很好地容納他們的 PDU 。
- 全機架外殼通常是整體傳遞的,用腳輪碼垛。除了將它們從托盤錨上卸下之外,實際上不需要任何組裝。開放式機架可以裝在一個或多個扁平箱中運輸,並且需要組裝。
- 您想要永久安裝,還是想要底部有腳輪以便輕鬆移動和重新定位機架?
除了這些項目之外,您還可以使用最新的 APC(普遍接受的、非常可調節的)、HP 甚至戴爾機架。相當多的數據中心使用 APC 機架,或者至少使用類似的設計,因為它們從事容納各種客戶設備的業務。如果這是永久性安裝,您也可以選擇開放式 4 柱機架。
機架解決方案也是一個很好的(重新)資源,可以回答任何具體問題或給你一些設計理念。
例子:
定制機架:永久安裝。沒有腳輪,前視圖帶有架子、側板和門。
HP 10642 G1 機架:帶腳輪的可移動機架,安裝了側面板,卸下了門,滿載大型伺服器、UPS、CRT 顯示器(LOLWUT?)、KVM、1U 拉出式鍵盤/滑鼠和兩個架子。
戴爾機架:後視圖。分體式後門,便於使用(與單鉸鏈全門相比)。側面安裝的電纜管理環。
定制機架:定制數據中心機架機箱的背面,配線板和網路面向背面。PDU 和伺服器導軌的適當間隙。
開放式 4 柱式機架 無門、側板或腳輪。本質上是一個骨架架。有利於氣流或易於訪問電纜。