Rack

機架式冷卻裝置?

  • October 10, 2009

我們有一個小型迷你機架,裡面裝有 X-Serve、Raid 和路由器。我們添加了一些更高性能的風扇單元,但仍然發現那裡很熱,最近不得不保持門打開。

誰能推荐一些可以安裝在這裡的冷卻器設備?

機架位於我們的工作室中,因此不會太吵。後門也是堅固的,所以它不能在那里通風。設備頂部有兩個風扇孔,可用於通風。

更新:這是有問題的機架的連結。 http://www.startech.com/item/2636CABINET-DuraRak-Professional-15U-Enclosed-Cabinet-with-Plexiglass-Front-Door.aspx

謝謝。

什麼樣的機架有實心的前後門?似乎是一個設計缺陷。在上面你說機架高 3 英寸,你的意思是 3 英尺嗎?我們可以獲取此設置的圖片以更好地了解我們在說什麼嗎?

什麼單元的頂部有孔?內閣?這還不夠,真的。

如果你不能發洩,你就不能冷靜。那熱量必須去某個地方。你無法擺脫熱能,你只能移動它。如果您唯一的通風口在機櫃外,那麼您實際上只是將辦公室的空氣用作效率非常低的散熱片,並使用建築物的 A/C 來冷卻電腦。

但是,如果您確實有可以將熱量散發到的地方,則可以使用“攜帶式”或“點”式空調。(MovinCool是我熟悉的製造商。)實際上,它們就像窗裝式空調,只是它們安裝在帶輪子的底盤中,並且通常通過軟管進行散熱,例如烘乾機軟管.

但是,空調是除濕機。它會“產生”水,你必須找到一種處理方法。大多數單位都有可移動的水箱,可以讓您取水並將其倒入某處的排水管中。有些有自動泵,但您仍然必須提供排水管。或者你不介意一直被弄濕的地毯。

引用自:https://serverfault.com/questions/73118