Rack
PDU說用“螺紋製造螺釘”將機架接地..這是不可能的嗎?
我正在嘗試使用“螺紋製造螺釘”將我的戴爾 PDU 接地到機架上,但是機架上的金屬非常堅硬。這甚至是必需的嗎?隨附的螺釘甚至看起來都不是“螺紋製造”或“自攻”。
從未聽說過“螺紋製造螺釘”程序(這並不是說它不存在,但我從未見過)。
大多數機架上都有一個接地片 - 只需將 PDU 的機架接地線用螺栓固定到該接地線上即可(作為獎勵,接地片通常與機架的所有金屬位相連,因此可以保證接地所有應該接地的東西)。至於是否需要接地,這當然是一個好主意(如果出現災難性問題並且主電源以某種方式與機架導軌短路,這給它提供了比“通過數據中心技術人員的身體”更好的接地路徑)。必要可能會根據當地法規而有所不同,但我絕對會推薦它。