Rack

每個機架是否需要 EPO

  • November 18, 2010

我研究了 NEC 2008 版本,但找不到在每個機架上安裝 EPO 的任何要求。出於某種原因,我工作的地方需要它們位於機架頂部,並且它連接到機架底部的 Pulizzi 配電單元。他們還在伺服器機房的入口處設置了一個 EPO,用於切斷所有電路和 CRAC 的電源。這是遺留的東西嗎?

我覺得奇怪的是 EPO 會放在機架的頂部,因為它有 2 米多高,除了我妻子之外的任何人在緊急情況下都很難夠到它(這正是它的用途……緊急斷電)。而且我不是很矮,所以如果你是個矮個子,那麼按鈕會比沒用更糟糕(因為它提供了一種安全感,但如果你夠不到它,那麼你就被塞滿了)。

我也從未見過每個機架都有自己的 EPO,整個房間只有一個。就像加油站只有一個用於整個加油站的緊急切斷按鈕,而不是每個泵都有一個。

在出口處的 CRAC 上安裝 EPO 可能是有道理的,就好像伺服器機房發生火災一樣,空調是一種非常容易將其蔓延到建築物其他部分的方法,因此當您要逃出時你在出去的路上按下按鈕的房間。

引用自:https://serverfault.com/questions/203223