如何降低伺服器機房的濕度

  • July 1, 2020

我們有一個小型伺服器機房,機房內的濕度水平遠非理想。3 個月來,我們一直在測量它在 60% 和 68% 之間。建築物內的室內環境濕度約為 50%。

使用空調的干燥模式無助於降低濕度。我聽說使用除濕機會導致房間內的靜電荷積聚。

我有什麼選擇來解決這個問題?

伺服器機房佈局如下:

在此處輸入圖像描述

  1. >

房間內的濕度水平遠非理想。

那要看。

“理想”通常意味著 0%,因為根本不可能發生水基腐蝕。當溫度足夠高以防止冷凝時,現成的伺服器、交換機和設備通常在約 65% 的相對濕度下執行而不會出現任何問題。

從 HPE ProLiant 指南:

$$ … $$工作相對濕度:8% 至 90%(非冷凝)

  1. >

我聽說使用除濕機會導致房間內的靜電荷積聚。

這有點真實。靜電積聚不是由除濕機直接引起的,而是由乾燥的空氣(以及伺服器內部的移動元件)引起的。在塑膠工業中非常常見,例如,防止高濕度下的靜電放電。

恆定的空氣濕度可以決定性地包含靜電環境。高於約空氣濕度。55%,空氣的電導率足以將電荷釋放到大氣中 - 而不會造成任何損害。 3. >

我有什麼選擇來解決這個問題?

根據您的圖紙,我得出結論,您的伺服器機房大約有 20 立方米。要從空氣中去除約 60% 的濕度,您可以使用電動除濕機或化學除濕機。雖然化學品通常適用於一兩次乾燥(大約 3 $ for ~500ml, good for 20m³), for long-term usage I would go for the electrical one. It’s cheap, around 100 $ ,你可以從當地的五金店買一個。大多數“在家”設備的容量約為 100 立方米,可以滿足您的需求(關上門、窗和吊扇)。

我個人的看法是,放手吧。50-80% 的濕度水平在伺服器機房(這種大小)中很常見,大多數常用設備對此沒有任何問題。密切關注溫度;您想不惜一切代價防止冷凝。

引用自:https://serverfault.com/questions/1023460