Rack

閉路電視機架散熱解決方案

  • May 8, 2016

我會盡力提供一個明確的問題。我不是網路/伺服器人…只是一個年輕的控制/系統工程師,他知道足夠危險:)

我的公司正在為監獄進行重大控制升級。我負責升級他們的影片監控系統。目前,他們有一個全模擬系統,位於四柱 45u 機架中。這東西是 6 年前安裝它的承包商的一團糟。沒有電纜管理(他們在 CAT5 旁邊有 120 VAC …… smh),更糟糕的是……機架中沒有風扇!側面是封閉的,正面和背面都是敞開的(沒有門)。架子的頂部是寶塔式的,頂部有小通風口。客戶之前因過熱而將機架中的 DVR 關閉,因此目前他們在機架後面的地板上放了一個小風扇,吹向 DVR 的背面。我們正在重新使用機架,但更換了機架中的幾乎所有設備。當一切都說完了,我們最終將使用 28u 的機架空間。

這是我的問題。我想在機架中添加風扇進行冷卻。然而,在這個機架後面大約 4 英尺處還有另一個機架,用於存放他們的對講系統的設備。我不想從我們的機架後面排出熱空氣並加熱它後面的機架。

此外,房間內的暖通空調設計成冷空氣進入,空氣從機架前方約 6 英尺處的兩個通風口排出,天花板上方 8 英尺處。

在項目範圍內,關於機架放置或 HVAC,我無能為力。

我的問題是,我可以將機架中的熱空氣從機架前面排出嗎?還是在機架頂部放一個風扇向前吹,在機架下方再設置幾個風扇向後吹更好?熱量上升,所以我認為我基本上可以將熱空氣吹向機架的更下方;熱空氣會上升到頂部,並被前排風扇吹出機架頂部。最後,如果我走這條路,將後門放回機架上以將空氣引導到頂部是否是個好主意?我不想將前門放在機架上,因為每扇門上只有幾個小通風口,而且我無法獲得足夠的氣流從機架中排出。

獲取網門或將其關閉,並確保從前到後通風。在你的情況下,前面應該是面向空調供應的那一側。如果設備向後通風,這可能意味著向後安裝設備。

如果 HVAC 系統可以將房間內各處的環境溫度保持在可接受的溫度,那麼這可能就足夠了。

引用自:https://serverfault.com/questions/775264