我對電源缺乏經驗感到震驚……我買了一個 Ablecom (SuperMicro) PWS-801-1R 冗餘電源。但這實際上是一個模組,它本身並不是多餘的,必須插入……不知道是什麼???所以我的問題是:為 3U 機架(最好是 PWS-801-1S 元件)組裝冗餘電源需要什麼?有什麼標準嗎?
我不確定你在問什麼,所以我會回答我認為你在問的兩個問題——如果我不在基地,請告訴我:
Q1:為伺服器提供冗餘電源需要什麼?
您需要以下內容:
- 支持冗餘電源的伺服器。
- 兼容的電源模組。
- 兩個獨立的電源(合理獨立的不同電路/UPS饋電/等)
Q2:為整個機架提供冗餘電源需要什麼?
不僅僅是伺服器中的冗餘電源。您至少需要:
- 兩個獨立的電源
(這可以像單獨的斷路器一樣簡單,也可以無限複雜:2 個 UPS 系統、多個公用電網饋電、公用事業 + 全時發電機等) 2. 冗餘配電
(“雙饋”CDU 或兩個 CDU/電源板 - 通過單獨的電路連接到 (1) 中的 2 個電源) 3. 所有伺服器中的冗餘電源
(一個 PSU 連接到 (2) 中的每個分配單元)
在權力方面,就像在所有事情中一樣,真正的冗餘是昂貴的。