Power-Supply-Unit

如何計算 UPS 是否足以滿足我的要求?

  • March 10, 2021

我不是一個電力知識淵博的人,所以我會盡量提供盡可能多的資訊。

我有一個 1800 瓦的機架式 UPS 型號:PRP 3050 RM(我總共有 2 個 - 具體來說一個)

我今天不得不更換它的電池,這讓我想到它是否可以支持與之連接的硬體。

*我將添加我能夠在每個製造商網站上找到的規格,其中包含指向 PDF 的連結,目前連接的有:

  • Netgear 1100規格 停產
  • QNAP U-859 RP+規格 *無放大器指示
  • 戴爾 R610規格
  • 戴爾 1950規格
  • 戴爾 2850規格
  • 螢幕 L1710S *最小螢幕瓦數 - < 0.5A

我在戴爾的電源計算器 ESSA上創建了一張我擁有的硬體地圖:

Dell ESSA 站點的機架塔式地圖

  • 使用的總 AMPS 為 5.8
  • 所有三個戴爾都有一個冗餘 PSU
  • 根據戴爾的網站 - 這意味著每個 PSU 使用所述/需要的瓦特的一半。
  • 每個戴爾連接到 2 個 UPS(均為 PRP 3050)

問:

  • 我的 UPS 規格說它有 8.5Ah - 這是否意味著我可以連接更多設備,直到達到 MAX?
  • 我可以從我提供的這些資訊中學到什麼?

添加@amotzg http://www.jobsite-generators.com/power_calculators.html建議的功率計算器連結

如果你有 8.5 Ah 和 8.5 安培,你可以做一小時。相反,您可以將 5.8 安培的電流延長 32% 或大約 81 分鐘。你應該只嘗試畫出你最高評分的 80%。電池在 100% 負載下會變熱。

我會對如此接近 UPS 規定的最大瓦數的操作感到緊張。您應該盡快升級到下一個可用尺寸(瓦數)。

瓦數的公式非常簡單。它是伏特(電壓)乘以安培(電流)。因此,120 伏特 5 安培(最大電流消耗)設備需要 600 瓦的電源。

所有這些資訊將為您提供什麼?算出總千瓦數,然後將其乘以每天執行的小時數(每日千瓦時)。然後將其乘以每千瓦的成本,您現在就知道這台設備每天花費的電費是多少。

引用自:https://serverfault.com/questions/416169