PDU 接線 - 這是正常的(甚至是安全的)嗎?

  • August 22, 2013

我卸下了伺服器機架的側面板,以便清理一些接線。在裡面我發現 PDU 的接線如圖所示。沒有輸入電源線,只有 3 個非絕緣鏟形連接器。

有什麼理由像這樣接線而不是使用 C19 連接到適合您國家電纜的連接器?

還是做這件事的人只是手邊沒有合適的電纜,並認為這已經足夠好了嗎?

PDU

編輯:

當我說非絕緣時,鏟形連接器的金屬部分看起來完全裸露。我沒有仔細看是否有明顯的絕緣或其他東西,但它看起來不像,它是活的。

編輯 2

適當的電纜正在運輸中,並會在它們到達後立即安裝。與此同時,沒有人會去它附近的任何地方。我可以輕鬆切斷 PDU 的電源,因此更換不會成為問題。

編輯 3

PDU 的電纜已更換為合適的電纜。不需要電工。沒有火災,沒有受傷。耶!有故障的電纜已被破壞,因此沒有人會再次嘗試做類似的事情。對於額外的損壞,他們連接這些鐵鍬的電線只是一根 18 號電纜,而不是通常用於伺服器的 14 號電纜。

這太糟糕了(對不起!)。如果該電纜被某人拉出,最好的情況是它會短路並希望使斷路器跳閘,可能會導致其他機架甚至建築物的其他部分斷電。最壞的情況下,有人可能會被殺。

我個人會做以下事情:

  1. 小心地固定機架。鎖定它,向管理員發布通知,在任何情況下都不要觸摸它。確保人們知道機架記憶體在危險的電氣故障。如果您的伺服器出現故障,就這樣吧,除了受過訓練的電工之外,任何人都無法靠近它,這太危險了。賭注太高了。
  2. 打電話給專業的註冊電工來解決這個問題。
  3. 在電工執行所需操作時計劃停機時間。
  4. 找出誰對此負責,如果他們仍在工作,請將他們報告給管理層,因為他們應該受到嚴厲的紀律處分,因為他們將其他人置於危險之中。