Nic
APC 的智能信號電纜 (940-0024) 真的是專有的嗎?
首先,不確定這個問題是屬於這裡還是屬於 SU,所以請在瘋狂否決或抨擊我之前提出相應的建議。
我們有一個 UPS 單元,我們最近配置它可以在我們的網路上工作。UPS 單元使用 AP9606 網卡,但也有一個看起來像終端使用的串列埠(膩子很棒)。我不熟悉後者。長話短說,我能夠使用 telnet 配置網路適配器。一切都很好。
無論出於何種原因,當我們重新啟動我們配置為使用我們的 UPS 單元自動關閉的機器時,UPS 上的 NIC 似乎剛剛放棄了它的 IP 配置(仍在試圖找出一個)。從那以後,任何嘗試與 NIC 聯繫的嘗試都失敗了。
迄今為止嘗試的步驟:
- 我按照這些說明進行了手動 arp 輸入。
- 點擊重置按鈕,然後重新嘗試上一步。
- 在嘗試前面的步驟時執行 WireShark,以查看 NIC 的 MAC 或 IP 是否出現在 ARP 請求的任何位置。
唯一將我與 UPS 單元分開的是 48p 開關,因此在同一子網內不應有任何網路過濾。我無法判斷卡是否只是壞了,或者我是否真的必須按照這些說明嘗試序列化。因為我們繼承了 UPS 單元,所以找不到這種智能信號電纜。但是,我手頭有一條看起來可以工作的 Cisco YC 電纜,但我很難找到電線配置以查看它們是否匹配。OTOH,得到這條 APC 電纜也意味著我必須找到一台也有串列埠的過時電腦。
在我使用 AP9606 配置了許多 SmartUPS 之後,我不記得曾經需要“APC 專有”串列電纜。記錄在案的引腳排列看起來像一個簡單的零調製解調器電纜,用於交換 TX 和 RX 引腳:
+-----------------------------------------------------------------+ | | | Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram | | This information is verified and tested to be 100% correct. | | | +-----------------------------------------------------------------+ | | | DB9M(UPS) 2m Cable DB9F(Computer) | | --------- -------- -------------- | | | | (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL) | | | | | | - - | | | | | | | | CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG | | | | | | | | TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD | | | | | | | | RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD | | | | | | | | - - +--<1 DCD | | | | | +--<4 DTR | | NOTES: | | Cable type is shielded 28AWG. +--<7 RTS | | The DB shells are connected | | | to each other via the shield. +--<8 CTS | | | +-----------------------------------------------------------------+ | | | Operation: The UPS communicates with the Computer via | | ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software | | flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for | | automatic or PNP cable identification by UPS software. | | | +-----------------------------------------------------------------+ | | | Male (pins) Female (holes) | | DB9 RS-232 PC | | type connector 1 5 5 1 | | ---------------- _______________ _______________ | | Pinout numbering \ . . . . . / \ o o o o o / | | looking into the \ . . . . / \ o o o o / | | end of the cable ----------- ----------- | | 6 9 9 6 | | | | NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND | | | +-----------------------------------------------------------------+
我建議不要使用帶有串列埠的 PC,而只需使用一根基於 PL2303 的 USB 到串列適配器電纜 - 它們可以很好地管理過去 10 年內發布的幾乎所有作業系統的串列控制台內容。