Nic

APC 的智能信號電纜 (940-0024) 真的是專有的嗎?

  • July 18, 2013

首先,不確定這個問題是屬於這裡還是屬於 SU,所以請在瘋狂否決或抨擊我之前提出相應的建議。

我們有一個 UPS 單元,我們最近配置它可以在我們的網路上工作。UPS 單元使用 AP9606 網卡,但也有一個看起來像終端使用的串列埠(膩子很棒)。我不熟悉後者。長話短說,我能夠使用 telnet 配置網路適配器。一切都很好。

無論出於何種原因,當我們重新啟動我們配置為使用我們的 UPS 單元自動關閉的機器時,UPS 上的 NIC 似乎剛剛放棄了它的 IP 配置(仍在試圖找出一個)。從那以後,任何嘗試與 NIC 聯繫的嘗試都失敗了。

迄今為止嘗試的步驟:

  • 我按照這些說明進行了手動 arp 輸入。
  • 點擊重置按鈕,然後重新嘗試上一步。
  • 在嘗試前面的步驟時執行 WireShark,以查看 NIC 的 MAC 或 IP 是否出現在 ARP 請求的任何位置。

唯一將我與 UPS 單元分開的是 48p 開關,因此在同一子網內不應有任何網路過濾。我無法判斷卡是否只是壞了,或者我是否真的必須按照這些說明嘗試序列化。因為我們繼承了 UPS 單元,所以找不到這種智能信號電纜。但是,我手頭有一條看起來可以工作的 Cisco YC 電纜,但我很難找到電線配置以查看它們是否匹配。OTOH,得到這條 APC 電纜也意味著我必須找到一台也有串列埠的過時電腦。

在我使用 AP9606 配置了許多 SmartUPS 之後,我不記得曾經需要“APC 專有”串列電纜。記錄在案的引腳排列看起來像一個簡單的零調製解調器電纜,用於交換 TX 和 RX 引腳:

+-----------------------------------------------------------------+
|                                                                 |
|  Black APC 940-0024C Smart Signalling UPS Cable Wiring Diagram  |
|  This information is verified and tested to be 100% correct.    |
|       DB9M(UPS)            2m Cable          DB9F(Computer)     |
|       ---------            --------          --------------     |
|                                                                 |
|         (SHELL)<---------+----//----+----------------<(SHELL)   |
|                          |          |                           |
|                          -          -                           |
|                         | |        | |                          |
|       CHASSIS 9<--------------//---------------------<5 SG      |
|                         | |        | |                          |
|           TXD 2<--------------//---------------------<2 RXD     |
|                         | |        | |                          |
|           RXD 1<--------------//---------------------<3 TXD     |
|                         | |        | |                          |
|                          -          -             +--<1 DCD     |
|                                                   |             |
|                                                   +--<4 DTR     |
|    NOTES:                                                       |
|    Cable type is shielded 28AWG.                  +--<7 RTS     |
|    The DB shells are connected                    |             |
|    to each other via the shield.                  +--<8 CTS     |
|    Operation:     The UPS communicates with the Computer via    |
|    ordinary RS-232 serial protocol at 2400-8N1 with software    |
|    flow control. Jumpered pins in the DB9F connector are for    |
|    automatic or PNP cable identification by UPS software.       |
|                           Male (pins)        Female (holes)     |
|   DB9 RS-232  PC                                                |
|   type connector          1         5         5         1       |
|  ----------------       _______________     _______________     |
|  Pinout numbering       \  . . . . .  /     \  o o o o o  /     |
|  looking into the        \  . . . .  /       \  o o o o  /      |
|  end of the cable         -----------         -----------       |
|                             6     9             9     6         |
|                                                                 |
|  NOTE: Solder a wire to the metal shell for use as a FRAME-GND  |
|                                                                 |
+-----------------------------------------------------------------+

我建議不要使用帶有串列埠的 PC,而只需使用一根基於 PL2303 的 USB 到串列適配器電纜 - 它們可以很好地管理過去 10 年內發布的幾乎所有作業系統的串列控制台內容。