我們最近犯了“錯誤”,重啟了我們的一台伺服器(INTEL Server Barebone R2312WFTZS S2600WFT)。一切都很好,但是在系統啟動並執行後,我們無法通過網路連接。直接在伺服器上檢查我們可以看到windows認為沒有插入網線。

兩個 NIC 通過 CAT7 電纜連接到 Netgear 10GB 交換機。

我們嘗試了以下沒有解決方案:

  • 更換網線
  • 更改網路埠(不同的交換機)
  • 在靜態 IP 和 DHCP 之間切換
  • 重啟幾個網路相關的windows服務
  • 在具有網路支持的恢復模式下啟動
  • 更新網路適配器的驅動程序

我搜尋了網路、StackExchange 和其他社區,但沒有找到任何東西。目前我們完全一無所知,所以任何幫助將不勝感激!

(如果我遺漏了一些重要資訊,請原諒我 - 直到現在我只是一個很少從事伺服器管理工作的軟體開發人員,所以只有基本知識可用)。

好的,終於找到原因了:

在我們聘請了外部專家後,我們發現板載 NIC 物理損壞。安裝 PCI 網卡後,我們能夠重新獲得網路訪問權限。

我們更新了 BIOS、所有驅動程序,使用了 USB 引導棒 - 他們都無法重新啟動 NIC…

幸運的是主機板有英特爾的保證,所以我們很快就會得到更換。