Networking

為什麼 CAT 等級不適用於開關?

  • October 5, 2015

我看到配線架都被評為 CAT5e 或 CAT6(等等)。我了解CAT5e和CAT6電纜之間的區別,更嚴格的干擾屏蔽等。

我不明白的是為什麼開關不被評為 CAT5e 或 CAT6?相反,它們只是一個千兆交換機。他們有一個埠,這不是使埠成為連接的一部分嗎?埠不應該也被評為 CAT5e 或 CAT6 嗎?

編輯:

或者扭轉這個問題:配線架埠與交換機埠有何不同,以至於它們需要評級?

回答(對於那些不想閱讀所有評論的人):

因為配線架插孔的前觸點和後面的電纜終端之間有相當多的接線,而交換機埠的插孔只有 2mm在前面的接觸。

CATx 是物理電纜佈線標準,規定了電纜的物理佈線特性,如阻抗、導體數量、扭曲率等。

交換機不關心電纜的物理特性。他們關心的只是電纜是否能夠成功傳輸數據。假設所使用的電纜在規格範圍內,無論所需的速度/雙工,並且根據所需的上行鏈路速度,可能有任意數量的物理電纜類型都可以正常工作。

一個類比是高壓佈線,例如 12-3 romex。這描述了電纜的物理特性,不一定是它的用途。12-3 romex 的額定電壓為 ~120v @ 15A 或附近。12-3 romex 端接的壁式插座不稱為“12-3 romex 插座”。它們被稱為 NEMA 5-15 插座。假設電纜端接符合規範。

引用自:https://serverfault.com/questions/715021