Networking

埋線時我需要知道什麼?

  • September 25, 2009

我們剛剛購買了緊鄰我們目前建築物的建築物,中間有一條小礫石“道路”(我們擁有)。我正在尋找在地下管道中連接一些電線到另一棟建築物。我應該得到什麼類型和尺寸的導管,它應該有多深,你能給我什麼其他的建議或技巧?

謝謝

當我獲得在地下執行 220V 的許可證時,我必須走至少 18 英寸深。

對於您的情況,我也會遵循該建議。除了拉線,我還會拉幾根額外的網路(銅線和光纖)和同軸線。將所有電線拉成一束比一次拉一根要容易得多。確保所有電線都防水。

將溝槽填滿約 80% 後,在溝槽中貼上塑膠膠帶。磁帶顏色鮮豔,包含沿著“埋電纜”線的文字。然後完成回填。

記錄溝槽的位置,當然還有管道的內容。

致電定位器服務以確保您在探勘時不會切斷其他電線/管道。

將“高壓”電線(110V 或 220V)與“低壓”電線一起拉出是違反接線規範的。

引用自:https://serverfault.com/questions/68495