VLAN 通過 Dell Powerconnect 6248 和 2848 之間的中繼?
我有一個連接到 2848 的 Powerconnect 6248,我正在嘗試讓 VLAN 在 2848 上工作。
VLAN 正常工作並接收 DHCP 地址、流量路由,並且 DNS 在 6248 上工作。
DHCP、DNS 伺服器連接到 6248 上的埠 1。
當我在 6248 的埠 3 上創建中繼埠時,允許所有 VLAN 通過它,在 VLAN10 上的 2848 埠 1 上創建中繼並嘗試將設備插入其中,他們看不到任何其他連接到 L3 交換機的設備。
兩台交換機都執行最新的韌體,L3 按預期執行。
我無法讓任何類型的中繼連接到 L2 交換機,嘗試使用普通電纜和交叉電纜。
這是6248 L3的配置。
2848 L2 交換機有一個空白畫布,其中 VLAN 10 在埠 1、2、3、4 上創建,埠 1 設置為中繼埠。
有什麼想法嗎?任何人?這真讓我抓狂。
L3 配置。
!Current Configuration: !System Description "Powerconnect 6248, 3.2.0.7, VxWorks 6.5" !System Software Version 3.2.0.7 !Cut-through mode is configured as disabled ! configure vlan database vlan 10,20,30 vlan routing 10 1 vlan routing 20 2 vlan routing 30 3 exit stack member 1 2 exit ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip domain-name domain ip name-server 192.168.1.10 ip routing interface vlan 10 routing ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit interface vlan 20 routing ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.1.10 exit interface vlan 30 routing ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.1.10 exit username "administrator" password 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 level 15 encrypted dhcp l2relay dhcp l2relay vlan 10-90 ! interface ethernet 1/g1 switchport mode general switchport general pvid 10 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 10,20,30 exit ! interface ethernet 1/g2 switchport mode general switchport general pvid 10 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 10 exit ! interface ethernet 1/g3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add 10,20 exit ! interface ethernet 1/g4 switchport mode general switchport general pvid 10 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 10 exit ! interface ethernet 1/g5 switchport mode general switchport general pvid 10 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 10 exit ! interface ethernet 1/g6 switchport mode general switchport general pvid 20 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 20 exit ! interface ethernet 1/g7 switchport mode general switchport general pvid 20 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 20 exit ! interface ethernet 1/g8 switchport mode general switchport general pvid 20 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 20 exit ! interface ethernet 1/g9 switchport mode general switchport general pvid 30 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 30 exit ! interface ethernet 1/g10 switchport mode general switchport general pvid 30 no switchport general acceptable-frame-type tagged-only switchport general allowed vlan add 30 exit
已將其發佈在戴爾論壇上並得到了一些回應。
希望這對其他人也有幫助。
問題是這被發現是預設情況下在 2848 Layer2 上啟用了生成樹。
如果我將另一個品牌交換機插入第 3 層 6248,然後將另一個交換機插入 2848,它將工作。
從戴爾轉到戴爾根本行不通。關閉 2848 上的 STP 解決了這個問題。
我還發現,在我的配置中使用“spanning-tree portfast”,在一般模式下的 6248 埠上是獲取 DHCP 地址的方法,這可以大大縮短獲取地址所需的時間,同時保持工作正常。