Ruckus 無線 AP 和 Dell PowerConnect 配置問題
我們正在努力讓一些 Ruckus 接入點在我們的網路上正常工作。目前我們的網路如下:
VLAN 10 - 伺服器
VLAN 11 - 電腦/DHCP
VLAN 12 - 語音
VLAN 13 - 訪客
我們使用 Dell PowerConnect 6248P 交換機作為我們的交換機。
埠設置如下: ZoneDirector 1100 插入此埠。應該訪問伺服器 VLAN,然後允許所有其他流量。
interface ethernet 1/g2
classofservice trust ip-dscp
description ‘Ruckus ZoneDirector 1100’
switchport mode general
switchport general pvid 10
switchport general allowed vlan add 10
switchport general allowed vlan add 11-13 tagged
exit
接入點已插入此埠。該埠必須位於 VLAN 11 上才能獲得 DHCP。
interface ethernet 1/g16
classofservice trust ip-dscp
description ‘Ruckus - IT’
switchport mode general
switchport general pvid 11
switchport general allowed vlan add 10-12
switchport general allowed vlan add 13 tagged
exit
如果我們將來自 SSID 的流量標記為 VLAN 11 數據失敗。如果我們將 SSID 標記為 1,則數據正確流動。
將標記的流量傳遞到未標記的埠是否存在問題?我們正在尋找如何將 SSID 標記為 11 而不是 1。
有什麼建議麼?
這似乎表現如預期。
您的接入點(除非另有配置)正在使用未標記的幀(與任何特定 VLAN 無關的流量)與控制器/網路通信。在這種情況下,它正在使用 VLAN 11(在其埠上配置的 PVID)。
由於來自 AP 的流量被推送到 VLAN 11(並且當它離開交換機時將使用此 VLAN 進行標記),該 VLAN 上的設備將能夠接收它,但前提是它們的埠在 VLAN 11 上未標記( PVID 為 11) 或正在為 VLAN 11 攜帶標記的流量,並且客戶端配置為查找標記的流量。
控制器位於配置為承載 VLAN 11 的標記流量的埠上,因此來自 VLAN 的 drr 流量。如果兩者在您報告時正在通話,則表明控制器有一個與 VLAN 11 關聯的介面,並偵聽到達該埠的標記流量。
當您切換埠 g16 以標記 VLAN 11 時它中斷的原因是接入點沒有標記它的流量,因此交換機不會將其輸出到特定的 VLAN。