配線架中 Cat6 正確端接的要求

  • December 7, 2018

我工作的一家公司最近支付了“專業人士”的費用,用 Cat6 電纜為辦公室佈線,包括端接接線板上的 RJ45 插孔。

當我查看接線板時,我發現接線板中的電線沒有按照說明端接(電纜暴露在外,並且沒有使用電纜支架從面板的側面佈線),或者我認為是最佳實踐。我主要關心的是裸露電纜的長度。

這是配線架/接線的圖片 -

在此處輸入圖像描述

我知道存在 TIA/EIA 568a/b 接執行緒式碼,但無法在其中找到任何關於裸露接線的說明。我還聽說過關於限制裸露接線要求的相互矛盾的資訊。所以我的問題-

  1. 圖片中是否有任何內容可以說明工作是否符合專業標準 - 特別是下圖中的接線是否符合最佳實踐,是否符合 TIA/EIA 568 標準。
  2. 如果不是,未按照說明壓接電纜的可能後果是什麼?

@PeterZhabin 對錢的評論是對的。

至少有一對在安裝幾週後開始出現故障,所以我得出結論,這項工作沒有按標準完成,後果開始變得明顯。

引用自:https://serverfault.com/questions/838336