Networking

更新檔面板供詞

  • December 11, 2021

所以這個老 IT 傢伙是一名大學生,在被聘用某些課程之前沒有任何經驗。眼前的這個人完全沒有經驗,只是用他所擁有的做到最好。現在我在這裡,我們遇到了一些非常嚴重的丟包問題……我買了一個網路電纜測試儀,我想要一個驗證器,但沒有預算,它表明從牆上插座到配線架接線如下。12345678—>21654387 連接正常,但每個連接都失敗,因為交換對。每一對。我應該撕開配線架並修復所有交換線對嗎?從我的研究看來,它們只是一個極性開關,發送+到發送-接收+到接收-…我只是想確保這是丟包的一個很好的理由。

可怕的。

絕對會有問題。

您需要重新接線兩端,使其符合 568a 或 568b 標準。未正確接線會導致您描述的錯誤,因為它依賴於差分信號進行無雜訊傳輸。如果您不明白這一點,請不要擔心。基本上,正負對在電纜內絞合在一起。

我會從一個千斤頂開始。

http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568

引用自:https://serverfault.com/questions/696238