Networking

戴爾 M1000e 刀片機箱中的 Oracle RAC 互連

  • June 29, 2010

我們正在研究戴爾 M1000e 機箱和適當的刀片,每個刀片都有 4 個 NIC。我們計劃在兩個刀片上執行 Linux/Oracle 11g RAC,儲存將在 iSCSI SAN 上處理,兩個 NIC(通過直通)將被連接,留下兩個 NIC(通過刀片中心交換機)。

我們希望有一個互連(顯然)、一個外部 IP 和一個內部 IP。

最佳做法是:

  • 把剩下的兩個介面和VLAN 酌情綁定,提供三個虛擬介面?
  • 在一個介面上執行互連並在外部/內部介面上執行 VLAN?
  • 購買具有更多 NIC 的刀片,因為上述是一個糟糕的主意?
  • 另外一個選擇?

請隨時指出明顯明顯的內容或 support.oracle 上的相關文件。

我對支持的配置和最佳實踐特別感興趣。

謝謝!

對於您的問題,我是 OCFS2 互連的單獨介面的粉絲,但從您的設置看來,最好的解決方案是兩個介面的 NIC 綁定和虛擬 IP 的 VLAN 用於 ext 和 int(公共和私有)主機名. 互連流量的分離只是為了延遲,而不是頻寬。如果您確定不會有延遲影響您的互連,那麼上面的 BOND + TRUNK 解決方案應該沒有問題。

我不喜歡將 1Gbps 的 iSCSI 用於任何需要良好性能的東西,例如數據庫盒。我自己會切換到 8Gbps FC,但如果這不是一個選項,那麼我會考慮在每台伺服器上使用一對 10Gbps 網卡並使用 VLAN 標記來創建虛擬介面,而不是使用更多的 1Gbps 網卡。通過這種方式,它的性能以及讓您在逐個伺服器的基礎上改變網路的設置方式。

我不是戴爾人,但似乎他們在系統板上沒有任何帶有雙 10Gbps NIC 的半高刀片,這有點老派,但你可以很容易地添加 Broadcom 57711 適配器,然後使用他們的 M8024 10Gbps 交換機,忽略了內置的 1Gbps NIC。

不知道您的 iSCSI SAN 是什麼,但顯然啟用 10Gbps 或塞滿 1Gbps 適配器會很有意義。

這就是我無論如何都會做的。

引用自:https://serverfault.com/questions/140747