Networking
沒有回答arp請求?
我有一個問題,我的第 3 層Dell PowerConnect 6248交換機(主交換機)有時(這意味著有時它可以工作,有時它不會)無法從Dell PowerConnect 2824(邊緣交換機)後面的設備獲得 arp 響應。
情況
- - - - - =============== =============== - - - - - | client | ---- | Main Switch | -------- | Edge switch | ----- | Device | - - - - - =============== =============== - - - - -
- 如果 Client 與 Device 在同一個 vlan 上,則沒有問題,流量始終在流動。
- 如果客戶端在不同的 vlan 上,那麼只有有時流量會流動。此交換機在 vlan 之間路由(VLAN 間路由)。
- 主交換機廣播(許多)arp 數據包,但似乎沒有響應?!
990 719.323028 Dell_xx:xx:xx Broadcast ARP Who has 10.11.0.43? Tell 10.11.0.1
因為在查看主交換機的arp表時,它不知道對應的mac地址:
#show arp IP Address MAC Address Interface Type Age --------------- ----------------- -------------- -------- ----------- 10.11.0.43 0000.0000.0000 vlan 11 Dynamic 0h 0m 2s
- 主交換機知道必須將流量發送到哪個埠才能到達設備。地址表中有一個條目顯示設備在哪個埠上,唯一的問題是交換機不知道特定 IP 對應於這個 MAC 地址:(
地址表:
VLAN ID MAC Address Interface VLAN 11 00:1c:c0:ef:e0:03 2/g5
- 邊緣交換機是 L2 交換機,而且地址表似乎也適用於該交換機。
- 關於主開關的一些附加資訊:
#show arp brief Age Time (seconds)............................. 1200 Response Time (seconds)........................ 1 Retries........................................ 4 Cache Size..................................... 1024 Dynamic Renew Mode ............................ Disable Total Entry Count Current / Peak .............. 68 / 99 Static Entry Count Configured / Active / Max .. 6 / 6 / 64
哪裡有問題?
有時流量會開始流動。問題出在主交換機還是邊緣交換機上?可能是設備配置嗎?也許有網路電纜的東西?如果有幫助,主開關和邊緣開關用光纖連接。我應該在哪裡調查?
解決方法
創建一個靜態 arp 條目可以解決問題……目前我的設備只需要 5 個 arp 條目,但這只是一種解決方法而不是解決方案。
6248 的戴爾韌體存在一個已知問題。我們遇到了類似的問題,即未在 L3 ARP 表中填充 ARP 條目。有時他們會工作,有時他們不會。
如果我們做靜態 ARP 條目 (MAC/IP) 流量會很好。
版本 3.2.0.7 是戴爾表示的“穩定”版本,可以支持 rev 。我們目前正在執行具有上述症狀的 3.2.1.3。
希望對可能遇到此問題的人有所幫助!
您應該檢查 ARP 的預期來源——設備本身。
設備是否配置了您列出的 IP 地址?‘10.11.0.43/16’?(那個子網遮罩正確嗎?)
設備是否接收到來自路由器的 ARP 請求?(tcpdump)
您提到更改 VLAN。您是為設備還是客戶端更改它們?
你的路由表是什麼樣的?主開關是“客戶端”和“設備”的預設路由嗎?
我最初的猜測是,當您需要將設備上的子網遮罩設置為 /16 (255.255.0.0) 時,設備上的子網遮罩是 /8 (255.0.0.0) 或者 IP 配置錯誤可能會使設備無法響應 ARP 請求.
祝你好運。