我正在尋找有關如何為建築物設計網路佈線的一些有用資訊。

我對568A等佈線標準不太感興趣,但對建築物的物理佈線更感興趣。

例如:

是讓建築物中所有數據點的所有電纜都回到中心點(線路長度允許)更好,還是讓多個本地交換機通過以下方式連接回核心交換機或路由器更好?光纖(或銅)鏈路?

任何有用的提示或 URL 將不勝感激。

簡短的回答是:要執行多少電纜以及在哪裡執行:它取決於TM。

我喜歡盡可能少的佈線室,用銅或光纖立管將佈線室互連(比你認為你永遠需要的更多),並儘量減少整體乙太網交換機的數量。除非你有一些迫切需要更多的乙太網交換機通常不會“節省”任何東西,方法是從壁櫥到一個區域執行更少的長時間執行,然後使用跳線等從“工作組”交換機“扇出”。你最終會出現無法維護的混亂(電源線被踢出,使用者在開關上堆放垃圾等)。

我盡量遠離光纖,除非我有令人信服的理由(距離、電磁雜訊、對銅線來說過於惡劣的環境、隱私問題)。今天,多條銅線聚合在一起可以比光纖上的 10G 更便宜地提供多 Gb/秒(這既是因為光纖與銅纜相比的成本,也是因為最終電子設備的成本)。

回复:執行和規劃物理電纜廠,我的早期答案幾乎逐字盜竊適用:

如果您願意花一點錢,您可以獲得佈線安裝人員的“聖經”:BICSI“資訊傳輸系統安裝方法手冊”。它的價格為 129.00 美元,但它包含的詳細資訊數量之多令人難以置信。

  • 執行比您認為需要的更多的電纜。線材便宜,安裝人工也不貴。
  • 使用帶有某種記錄標籤標準的標籤良好的壁板。它不應該很複雜,但應該記錄在案。
  • 如果可以,請創建一個竣工圖。當問題出現時,它會幫助你(或下一個人)。
  • 無論你把牆板放在哪裡,使用者都會把書櫃、書桌、1000 磅的保險箱等放在他們面前。嘗試與辦公室空間規劃人員取得聯繫,以了解合適的牆板位置。
  • 如果您仍在使用傳統的非 IP 電話,請與您的語音供應商協調,在可能的情況下為所有設備執行一個電纜設備。您可以將 RJ-11 插孔插入 RJ-45 壁板。有人說這不是一件好事,但我已經看到它做了很多年而沒有任何不良影響。
  • 執行比您認為需要的更多的電纜。>smile< 不得不在辦公室安裝交換機,因為您添加了 IP 電話、網路列印機和連接乙太網的攝像頭,您認為只有一台 PC 才能放置在這些地方。

如果您擔心法律合規性,請諮詢您當地的電氣或建築檢查員。大多數州不會根據電氣檢查指南對“低壓數據電纜”進行分類,但您可能會遇到與火災檢查相關的問題。