Networking
我繼承了老鼠窩的電纜。現在怎麼辦?
你知道,你看到像下面這樣的圖片並且有點輕笑,直到你真的不得不處理它。
我剛剛繼承瞭如下圖所示的東西。該組織的文化不能很好地容忍停機時間,但我的任務是“清理它”。網路按原樣執行,似乎並不急於完成它,但我將不得不在某個時候解決熊。當我提到週末的任何事情時,我的眼睛很醜。
所以我的問題是,有沒有一種結構化的方法來解決這個問題?
到目前為止我的想法:
- 標籤,標籤,標籤
- 提前製作所需長度的跳線
- 一次做每個子網(似乎每個子網都針對不同的物理位置)
- 為每個子網一次更換一根電纜
- 得到寬恕比得到許可更容易?
這裡沒有特別的順序,這裡有一些多年來對我有幫助的建議-
- 這些機架中的任何設備都可以被淘汰、升級或整合嗎?很難說那裡有什麼,但根據我的經驗,這些混亂往往會因幾年前就應該被淘汰的裝備而加劇。
- 一旦你對最少的設備有了一些想法,然後考慮如何最好地佈置它。這裡的標準可能會有所不同,但按技術類型或業務功能進行分組可能是有意義的。很明顯,高密度設備(即開關)和接線板等的接近程度將立即顯現出來。
- 使用電纜管理!!!有水平和垂直電纜管理解決方案。兩者都使用 - 配線架周圍的水平線和其他重要的集中點,交換機旁邊的垂直線和方便立管。
- 這總是令人驚訝,但應該考慮電源線的佈線方式。機架底部的 UPS 單元、PDU 的選擇和多樣性都需要在拉線之前考慮。
- 保留常用電纜長度的庫存。夜深了,你想回家。3’ 電纜是必要的,但您手邊最接近的是 5’。這就是這些混亂的發展方式。
- 記錄是遊戲的一部分,但標籤的重要性怎麼強調都不為過。有了清晰的標籤和高效/乾淨的佈線,錯誤的數量將大大減少並簡化故障排除。
- 限制誰可以拉電纜!!!不同的風格和對細節的關注程度很快就會產生混亂。