IDRAC6 網路配置需要幫助(powerge M1000e)
在我的新實驗室中,我繼承了以前配置非常糟糕的 Dell Poweredge M1000e 機箱的管理,該機箱安裝了 9 個 M610 刀片。該機箱旨在用於 HPC 計算。這個想法是有一個可以從大學區域網路訪問的主刀片,而其他刀片在機箱的內部網路中並用作計算從屬,由主通過調度程序使用。
為了控制機箱管理控制器 (CMC),我必須手動將其從機箱中移除並連接重置跳線(硬體重置)。
現在我已經控制了 CMC,並通過 CMC Web 界面為 CMC(到 v 4.50)和刀片的 IDRAC6(到 v. 3.5)執行了韌體更新。問題是我無法連接到刀片的 IDRAC 介面(也不是控制台)。我猜這個問題與網路配置(未在該機箱上配置)有關。
我希望有人幫助我配置 IDRAC 網路設置,因為我知道:
1)我在實驗室網路上沒有管理員權限,我不能依賴大學(擁有網路)的 IT 的支持。
2)我只有2個IP可以訪問大學區域網路上的機箱:CMC介面和主刀片IP地址。兩者都在具有此配置的同一個邏輯網路中(請理解我一直隱藏外部 IP 的網路部分):
CMC : IP x.y.z.120 NM 255.255.255.128 GW x.y.z.126 master : IP x.y.z.1 NM 255.255.255.128 GW x.y.z.126
開放式問題:
- M1000e 的 VLAN 功能已關閉,我不清楚是否應該啟用它來訪問 IDRAC
- 如果我無法向大學申請新 IP,是否應該使用其中一個刀片作為代理來訪問 IDRAC 介面?如果是,我應該如何配置機箱的內部區域網路?
- 理想情況下,主刀片應該能夠執行 IPMI 請求以打開和關閉刀片以擴展資源(此功能將由調度程序控制)。
- 我不知道在刀片上安裝作業系統的人(3 年前)是如何做到的,知道 IDRAC 顯然已經更新了工作?神秘…
我已經嘗試過的:
- 我嘗試使用一個外部免費靜態地址(xyz121、GW 和 NM 作為主伺服器),如果我將此地址提供給刀片伺服器(在 eth1 上),它可以訪問大學區域網路,我可以從主伺服器*ping它。*但是,如果在 CMC 的 Web 界面中,我將此地址提供給其中一個刀片的 IDRAC 界面,則我無法通過網路 ping 它(既不能從主控)。我猜這與機箱上沒有啟動VLAN有關?
- 我試圖在與內部刀片網路(即 10.1.1.0/24)相同的邏輯網路中為其分配一個 IP,但這也不起作用。
如果這裡有人有配置範例,或者有任何想法可以幫助我減輕頭痛,我將非常感謝他/她的幫助。
親切的問候
PS:我對 poweredge M1000e 將刀片和不同 IO 模組連接在一起的方式感到非常困惑。我真的覺得硬體級別的任何 IO 都有一種灰色的包羅萬象,我並不完全明白……
編輯:括號:戴爾昨晚發布了新的idrac軟體更新,所以現在版本是3.60。
編輯2:實際上更新不適用於一些刀片,我不知道為什麼。我將與戴爾支持部門聯繫以獲取更新。
編輯 3:戴爾支持(法國)告訴他們 v_3.60 顯然還沒有得到他們的正式支持。無論如何,我需要從大學的 IT 部門獲取外部地址才能訪問 IDRAC 介面。讓我看看我能不能得到一些……
編輯 4:最後我從我們的 IT 獲得了靜態 IP。我已經在CMC的**IDRAC 設置中配置了它們,但是當我嘗試ping它們時似乎沒有任何反應。是 iDRAC 的enable lan選項有問題,還是與未配置的VLAN相關的問題?
順便說一句,事情進展緩慢。我現在還有其他問題,但它們與硬體有關。
我的問題的答案是(我寫在這里以防有人需要):
我已經理解為什麼 IDRAC 無法被“外部世界”ping 通。所有 IDRAC 介面都在 VLAN no1 中,而它們通常根本不應該在任何 VLAN 中。
更準確地說,在 M1000e 中,它們已經在0 VLAN 中,這是 CMC-IDRAC 保留的 LAN,並且應該只保留在那裡。
此外,每個 IDRAC 介面都應該有自己的 IP,並且與刀片網路無關。管理網路應與生產網路分開。