辨識束中的 CAT6 電纜
我們有一個承包商在我們的辦公室佈線,所有的電纜都通向一個中心位置。唯一的問題是他沒有標記任何東西,所以我們不知道哪些電纜連接到哪個房間。電纜的一端端接在牆壁插孔中(在房間中),另一端未端接,將被打孔到接線板上。有沒有一種方法可以辨識電纜而無需端接它們?我們想按房間對接線板上的電纜進行分組,但我不想將每條電纜壓接/打孔兩次。謝謝!
獲取音調發生器(http://www.amazon.com/Fluke-Networks-PRO3000-Tone-Probe/dp/B000FTADX0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1383596496&sr=8-1&keywords=tone+generator)並插入插入終端並使用探頭找到另一端的電纜。
並且無論何時拉動電纜,請確保安裝人員計劃以易於管理的方式標記電纜(我什至在接受工作投標之前就進行了現場訪問,以確保安裝人員完成高質量的工作)
無需衝下整條電纜,只需衝下一根電線(CAT6 電纜中的 8 根電線),例如橙色的那根,然後剪開一根跳線,將其插入一個插頭,然後對該連接進行電氣測試(使用測試引線,一個 9V 電池和一個小燈泡/蜂鳴器。