所以,我繼承了一個亂七八糟的伺服器機房。

Rack 1:  5x 48 port patch panels; 140 in use |  3x 48 port switches
Rack 2:  4x 48 port patch panels; 120 in use |  3x 48 port switches
Rack 3:  3x 48 port patch panels; 95 in use  |  3x 48 port switches
Rack 4:  used for border routers, and VOIP equipment. also has 2x 48 port switches
Rack 5:  7x 48 port patch panels; 170 in use |  1x 48 port switch
Rack 6:  0x 48 port patch panels; 0 in use   |  1x 48 port switch

請注意,這是一個生產環境。我不能只是拔掉所有電源並從頭開始,因為周末總共有 32 小時的停機時間,僅此而已。

VLAN 也是一團糟,我們有 9 組不同的 PC,而它們只有 4 個 VLAN。

第一步是正確設置和配置所有 VLAN。

除此之外,簡化這種接線混亂的最佳方法是什麼?現在,它的接線方式沒有押韻或理由,可能有一根電纜從機架 1 配線架連接到機架 5 交換機,或者從機架 3 配線架連接到機架 1 交換機,等等。扔進 VOIP電力區 單位,你可以讓它去機架 1 配線架 -> voip power @ rack 5 -> rack 2 switch。

到目前為止,我唯一的想法是設置一堆交換機(例如:機架 1 的 4x 48 埠)並將機架一上使用的所有埠移動到這些交換機。然後用更多的開關+任何現在空的開關重複這個過程。

關於這裡的方法還有其他想法嗎?

這將需要一些時間,但結果將是值得的……

第 1 步:記錄混亂情況,以便了解每個交換機埠和配線架(交換機、埠、更新檔、VLAN)連接的內容。

第 2 步:從一個開關開始並清除牌組:

  • 使用適當的 VLAN 在另一台交換機上配置埠
  • 將更新檔移動到新配置的交換機埠
  • 驗證連接的設備是否正常工作

…並重複,直到您清除了第一個開關。確保使用最新韌體刷新交換機並且所有埠都正常工作。

第 3 步:有條不紊地將更新檔移回空交換機,在進行過程中整合所有內容,這樣您就不必在機架之間交叉更新檔。請注意隨時更新您的文件。

這也是建立一些佈線標準的絕佳機會;例如,您可以使用顏色編碼的電纜來辨識關鍵設備或單個 VLAN。

您當然應該做的一件事是用序列號標記每根電纜的兩端,以便將來更容易追查(您會在這裡找到幾個很好的建議)。有文件很好,但更好的是能夠在您需要移動電纜之前輕鬆驗證實現是否與文件匹配……而不必費力地追踪電纜從一端到另一端的路徑!

一旦您的第一個開關安裝了新標記的電纜,您就可以拍拍自己的後背,為您整齊的電纜開關拍照,並以此為動力,在下週末再來一個或兩個開關!

重要的是堅持下去——第一次轉換需要一些時間,但是隨著你在這個過程中工作,你會變得更有效率,並且能夠在下個週末完成更多的工作。你不會在一個週末內完成所有工作,但在幾個月內你應該把所有東西都清理乾淨,把你所有的跳線序列化,你的文件就完成了。

困難的部分是在進行更改和添加時有規律地更新文件。

在 ServerFault 中搜尋標記為電纜管理的問題,以獲得一些出色的想法!

引用自:https://serverfault.com/questions/120943