熱量對 CAT5 乙太網電纜的影響
我想知道標準 CAT5 電纜的耐熱等級是多少,或者我可以在哪裡使用電纜上的資訊檢查電纜的耐熱等級?
在我的具體情況下,我正在嘗試確定我所坐的 CAT5 的長度是否可以執行並固定到舊鑄鐵散熱器的進水管(來自鍋爐的熱水將在該管道中流動,因為散熱器仍在使用中)。我正在執行這個 CAT5,因為我想要一個通過電纜的專用 100Mbps 連接,而不是我現在使用的 Wi-Fi 信號。如果電纜受到來自管道的熱量會導致任何類型的阻抗,那麼這也將是一件重要的事情。
希望一些明智的系統管理員或硬體人員了解這種情況的詳細資訊,並可以就最佳的處理方式向我提供建議。
規格上說 -55C 到 +60C 所以你可能會超過這個等級。
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable#Electrical_characteristics_for_Cat.5e_UTP
就個人而言,我認為如果您滯後電纜並且可能使用優質的 Cat5e 或 Cat6 電纜,那將是可以的。
就我個人而言,我不會在沒有某種絕緣/隔熱罩的情況下執行這樣的電纜,而且我只會在尋找替代電纜佈線方式後才會這樣做。
我看到的問題是:
電不能很好地處理熱量(熱量會對電導率產生負面影響) - Dave Cheney 已經指出了有關 Cat5e 可接受溫度的規格。
電纜塑膠護套可能會隨著時間的推移而熔化(或者更確切地說,它會軟化到足以在其自身重量下開始磨損),從而暴露內部的電線。這可能會導致電纜上的封包遺失。
最重要的是,你可以生火。要麼是塑膠護套加熱到足以著火(燃燒的電線很棒 - 它會穿過牆壁,並釋放有毒氣體),要麼在電纜磨損後,裸露的電線可能會接觸金屬並短路,從而導致電氣火災(涉及水的事實也不是很好)。
不要把這一切都視為過分輕視——我個人將 RJ12 貼在建築物管道的外部,作為在額外電話中佈線的快速方法——但是老式鑄鐵系統聽起來並不好。一個簡單的測試是,在加熱頂起的情況下,您能否長時間握住管道而不會燒傷?