Networking
DHCP 無法通過長橋接網路工作
我在當地港口設置了一個熱點。我的設置遇到問題。創建熱點連接的接入點是 UBNT 的戶外遠端天線。從最近的路由器到天線最佳位置的距離為1km。而且它不是直接露天的:/
我已經設法讓它與 UBNT 的 AirMax 一起使用。我的設置如下所示:
- 192.168.1.1 - 我的路由器
- 192.168.1.30 - 我的第一根 AirMax 天線(橋接模式)。創建一個名為 CARRIERONE 的網路
- 192.168.1.31 - 連接到 CARRIERONE 的無線站。
- 192.168.1.40 - 我的第二個 AirMax 天線(從第 3 點開始的橋接模式)。創建CARRIERTWO。
- 192.168.1.41 - 一個無線站,連接到 CARRIERTWO。
- 192.168.1.50 - 我創建熱點的接入點(橋接模式。從第 5 點開始的網路)
這就像一個魅力,除了連接到熱點的電腦沒有獲得動態 IP。使用者必須分配靜態 IP。
我嘗試了相同的設置,只有兩個連結(儘管建築物阻擋視線的連結質量極差),然後客戶端獲得分配的動態 IP。
我設法通過將接入點設置為路由器來解決問題。但是我們有擴展網路的計劃,並且真的希望所有東西都處於橋接模式。
為什麼這在我們使用 3 個連結時有效,而在我們使用 5 個連結時無效?設置完全一樣,除了IP。
這是一個正常的問題嗎?我需要特殊設備,還是當網橋太多時路由器無法管理IP?
如果我沒記錯的話,正常的 DHCP 請求/響應(至少對於 Windows Server)可以通過的預設路由器數量是 4。
如果您的路由器行為正確,則每次通過 DHCP 請求時,都會將跳數增加一。一旦該跳數大於最大值 (4),它就會被丟棄,因為預計在距伺服器 4 跳內的某處會有 DHCP 伺服器。它還可以阻止 DHCP 躍點在網路上氾濫的時間超過它們需要的時間。
這就是為什麼 3 有效,而 5 無效。