Networking

10GBASE-T 屏蔽電纜交換機到伺服器連接

  • January 6, 2013

我第一次冒險進入 10 Gb(銅)領域。同樣,我以前從未使用過屏蔽 CAT-5/6 電纜。根據我自己的研究,我了解在長距離網路電纜(例如辦公室中的接線板和牆壁插孔之間)使用屏蔽的類型和好處。

我不太清楚屏蔽跳線的使用(<15 英尺),特別是當電纜直接從伺服器連接到交換機時,中間沒有接線板(即沒有將電纜接地)。當我們購買一些戴爾 PowerConnect 8164 交換機,將它們安裝在我們的伺服器機架頂部(面向後方)並在伺服器中安裝 Intel X540-T2 NIC 時,這就是我的情況。

這是我想要弄清楚的:

  1. 與普通的 Cat-6 絞合跳線相比,使用 Cat-6A 有什麼好處嗎?
  2. 使用屏蔽(例如 S/FTP)電纜有什麼好處嗎?我知道這與 ​​EMI 和其他一些環境因素有關,但我無法測量。
  3. 當屏蔽電纜直接從伺服器連接到交換機時,是否有一些額外的電氣要求需要一方或雙方支持?

謝謝!

屏蔽電纜的主要用途是:

  1. 確保任何放電(即使是羊毛襯衫也會產生)不會意外發送到您的 TX 或 RX 線並燒毀一些晶片/板/系統,而是通過屏蔽重定向到最近的地面。
  2. 降低由於信號雜訊引起的錯誤率。

如果您的裝備都沒有接地插頭,請避免使用屏蔽電纜或在末端連接一些接地鱷魚夾。

在短距離內使用屏蔽線可能有點過頭了,但在購買昂貴的網路設備時應該讓您高枕無憂!

更新:

“PowerConnect 8164”型號是帶有接地插座的接地網路設備。

如果接地插座也包裹在金屬片中,您會認出它。

如果交換機的機箱通過接地線連接到機架,則意味著交換機本身可以接地。(如果它只有塑膠 RJ45 插座,不能通過電線上的一些放電來保護它的內部,而不是你的情況)

接地插頭在普通塑膠插頭上方有一個金屬外殼(您將第 9 根電線也稱為“接地”,方法是將其彎曲到護套上)。

引用自:https://serverfault.com/questions/462753