Network-Monitoring
什麼是離散警報/觸點閉合/數字輸入?
我正在為一個大師班做研究,我被要求研究監控和警報系統。我一直在網上尋找這些主題,但似乎它是相對較新或未知的東西。我一直在閱讀 dps Telecom 撰寫的名為《警報監控基礎》的文件。它討論了聯繫閉包以及它們如何與遠端遙測單元一起使用來接收輸入。一個競爭對手網站(其解釋並沒有那麼好)提到了一些例子,比如 UPS。
此外,如果您可以節省一些有關該主題的組織或連結,將不勝感激。
我有這樣的額頭試圖 理解。
這些聽起來像是我在工業控制系統中日常使用的術語;所以我假設他們也轉移到遠端遙測。
離散警報通常只是在輸入端發出的“高”電壓,以指示已達到的某種警報條件。我們經常將這些資訊發送到 SCADA 系統或 OMNI 撥號器,後者實際撥出以通知操作員已達到警報條件。
觸點閉合與廣泛用於工業控制系統的“繼電器”有關。PLC(可程式邏輯控制器;將它們視為有限狀態電腦)經常控制真正“開”或“關”的附加設備(在我的例子中是泵和閥門)。這些通常通過繼電器打開。基本上,繼電器由兩部分組成。一個線圈和一個觸點。線圈通過它發送電荷,導致觸點閉合。當觸點閉合時,它會閉合電路,使迴路電源流向設備。
因此,外部實體可以向觸點提供 120VAC(或某種其他形式的電流),只有當控制系統通過線圈發送電荷時,電路才會關閉,並且連接的設備隨後會被供電。
數字輸入通常是一個 5V 信號,表示布爾真值。缺席是一個錯誤的值。
就組織而言,我們團隊中有幾位工程師是 ISA 的成員——這可能是一個很好的起點。我們使用的 PLC 由 Allen-Bradley 製造;受歡迎的競爭對手包括 Seimens 和 Koyo——它們也可能提供一些跳板供您進一步研究。