Munin

在 munin 圖中隱藏欄位

  • March 2, 2022

在我的新伺服器中,ACPI 外掛的感測器將溫度報告為 0 K (-273.15 C)。因此,該圖絕對沒有用,因為這個溫度(絕對為零,顯然是錯誤的)使所有其他溫度看起來都平平。

根據文件,可以通過編寫禁用欄位

thermal_zone2.graph no

munin.conf,但它不工作。我怎樣才能禁用該圖表?或以其他方式強制 y 軸最小值為 0° C

我找不到如何禁用該圖表,我什至嘗試使用配置文件/etc/munin/plugin-conf.d但沒有運氣。

所以我只是編輯了外掛本身。

/usr/share/munin/plugins/acpi查找列舉熱區的命令中,

ATZ=$(find /sys/class/thermal/ -maxdepth 1 -name "thermal_zone*" | sort -V)

在我的伺服器中,第一個熱區的值無效,所以我只是將其替換為

ATZ=$(find /sys/class/thermal/ -maxdepth 1 -name "thermal_zone[3-6]" | sort -V)

所以外掛只列出了“有效”的熱區。

引用自:https://serverfault.com/questions/1036682