Monitoring

伺服器機房溫度監控 - 我的探針應該放在哪裡?

  • April 19, 2021

我有一個大約 7’ x 12’ 的小型伺服器機房,帶有一個專用於該房間的空調裝置,該空調裝置位於短 (7’) 側,並將整個房間的空氣吹向另一個短 (7’) 側。

伺服器機房的溫度設置為 69F,但通常只會降至 70-71F 左右(溫度由牆上的恆溫器控制面板測量)。

我有兩個 1 線溫度。監控儀表插入一個 linux 盒子,繪製出測量溫度的圖表。現在的溫度。監控儀表掛在長 (12’) 側之一上,並緊密放置在一起。

我認為這不是理想的測量方法,也不是房間真實溫度的準確表示,我想解決這個問題。將溫度感測器放置在這樣的房間中的最佳位置是什麼?我不認為把它們掛在天花板上會起作用,因為那時空調裝置會把冷空氣吹到它們身上(嚴重扭曲測量值)。

測量機架前部的空氣溫度似乎最有意義,空氣從那裡吸入。

我建議將溫度感測器放在前部過道的正中間和中間機架的頂部。

機架頂部(前面),因為熱空氣上升,你想看看最熱的進氣會是什麼,不受下面較冷的空氣的影響。過道的中間,因為它再次表明最熱的區域,受空調區域的影響最小。

不要擔心“寒冷因素”,因為這是“身體對溫度的感知”,而不是實際的溫度變化。80 度是 80 度(華氏度),無論它是靜止不動還是在房間裡移動。它在移動時可能會感覺涼爽,但那是身體的感知,而不是實際數據。 http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill(這是一種感知的減少……不是真的)

引用自:https://serverfault.com/questions/499583