Monitoring

UPS 斷電時帶外通知?

  • March 3, 2021

我們目前正在考慮升級我們的 UPS,並可能在現場安裝一台小型汽油發電機,以防 UPS 電池的使用時間足以完全耗盡。

實際上,我們只能負擔得起 45 分鐘左右的 UPS。我們的大樓停電 4-6 小時並非聞所未聞。不過,這非常罕見。

有哪些產品可以在 UPS 切換到電池供電時發送通知(簡訊、自動呼叫等)?我們看過的一些 UPS 有串列連接。你如何處理這種事情?

計劃是,當電源下降時,電池會接管並提醒團隊。我們中的一個人(隨叫隨到)駕駛建築物並啟動發電機。當然,除非通過通知通知電源已重新打開。

我們目前確實使用 Pingdom 來監控我們服務的正常執行時間。這只是一個 ping 測試,所以我們不能依靠失去的主機來解釋它失去的原因。例如; 如果網路連接斷開,備份連結也斷開,我們會收到通知。這並不一定意味著需要啟動生成器。

串列通信埠表示舊 UPS 或小型 UPS(不可能為您提供任何顯著數量的伺服器機器、網路基礎設施和外圍設備的 45 分鐘覆蓋)。它在 1995 年左右一直是最先進的介面,但此後被支持 SNMP 的乙太網介面所取代。

大多數可用的監控系統都能夠使用自定義檢查或腳本通過串列埠獲取目前的 UPS 狀態(顯然,它需要通過串列電纜進行物理連接)或偵聽 SNMP 陷阱並發出警報和通知以各種方式 -隨意選擇您喜歡的一種

如果您已經安裝了無法使用 SNMP 卡升級的 UPS,並且沒有其他方法可以連接到 UPS 以監控其狀態,但正在使用具有冗餘電源的伺服器,您可以考慮至少連接一個 PSU 的設置直接連接到市電,而其他(S)通過UPS饋電。發生電源故障時,您應該在連接電源的 PSU 上收到 PSU 斷電事件,您可以在監控/通知系統中進行相應的轉發和處理。

**注意:**如果您使用 UPS 作為伺服器的單一浪湧保護器,您可能需要添加一個外部浪湧保護器,以降低在最後一種情況下電壓尖峰時潛在 PSU 損壞的風險。

引用自:https://serverfault.com/questions/462826