Monitoring

GE NetPRO UPS 監控軟體可用於 Windows Server 2008?

  • October 9, 2009

我們用執行 Windows Server 2008 的新文件伺服器替換了舊文件伺服器。我們用於舊伺服器的 UPS 是 GE NetPro 1500VA 裝置。它帶有 JUMP DataShield 監控軟體,自 2005 年以來似乎沒有更新。我能找到的最新更新(2.2.0)不支持 Windows 2008。

有誰知道支持 Windows 2008 並與 GE UPS 兼容的替代監控軟體?雖然這裡很少發生長時間停電,但如果我知道當 UPS 電池電量不足時伺服器會正常關閉,我仍然會感到更安全。

觸摸選項 #1:您可以在小型 VM 中執行支持 GE 的 Windows 版本,並讓它向主機發出信號。

觸摸選擇 #2:如果 GE NetPro 除了網路之外還提供串列信號,那麼調整電纜並執行 Windows 2008 版本的 APCUPSD(一個開源項目)可能不會太難。

GE 必須慢慢退出這個市場,因為它的網頁仍然銷售和宣傳 H/W 和 S/W,但不支持 WS2008。

我意識到這是一篇舊文章,但對於那些仍然感興趣的人,可以在 W2K8 中執行 Datashield。安裝程序將失敗,但如果您在另一個機器上成功安裝,只需從開始菜單複制 datashield 文件夾和快捷方式。然後右鍵點擊快捷方式“DataShield”,點擊“兼容性”並選擇“Windows Server 2003”。編輯文件“runshield.bat”和“runshield.ini”並驗證“java.exe”的路徑。將“C:\DataShield\serial\WinDesk”添加到您的系統路徑(如果 c:\DataShield 是您的安裝目錄,即…)。而已!