Monitoring

無法從 HDD 獲取任何 SMART 或溫度數據

  • June 10, 2012

我有一台最近安裝了技嘉 GA-X79-UD5 MB 的電腦。我在獲取硬碟的 SMART 數據或溫度時遇到了一些奇怪的問題。我在 Windows 7 中嘗試過的每一個工具都無法獲取任何數據(HDTune、AIDA64 …)。我懷疑 BIOS 中禁用了 SMART 功能,但似乎 BIOS 設置中沒有這樣的選項。我什至嘗試過更新 BIOS,但仍然沒有運氣。

該 MB(英特爾和 Marvell)上的兩個控制器存在相同問題。兩個控制器似乎不太可能最終出現完全相同的問題。兩個控制器都在 AHCI 模式下工作。

有什麼東西會干擾從 HDD 獲取 SMART ant temp 數據嗎?或者有什麼方法可以檢查它實際上是MB問題嗎?

是否有可能是硬體問題,因為儘管我無法從中獲取任何溫度或 SMART 數據,但所有 HDD 似乎都可以正常工作。

您可能需要檢查 WMI 類是否存在以及是否可以檢索驅動器的 WMI 數據。如果沒有,那可能是一個很好的起點。您可以使用 Microsoft WMI Code Creator 等工具,瀏覽/顯示 WMI 資訊。選擇 root\WMI 命名空間和 MSStorageDriver_ATAPISmartData 類。選擇所有屬性,然後點擊執行程式碼。

在此處輸入圖像描述

Microsoft WMI Code Creator 下載:

https ://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8572

我找到了這種奇怪行為的原因,這是英特爾 RSTe 驅動程序中的一個明顯錯誤。其實我不是第一個發現的。

我在英特爾和 AIDA64 論壇上發現了一些關於此事的討論: 英特爾論壇AIDA64 論壇

問題是,無論實際 MB 設置如何,英特爾 RSTe 驅動程序都“卡在”RAID 中,並且不時導致 SMART 和溫度讀數以及 BSOD 出現問題。現在我正在使用標準的 Microsoft AHCI 驅動程序並等待英特爾支持的答复。

引用自:https://serverfault.com/questions/395148