Memory

隨機關機,直到電源插頭從牆上拔出並重新插入後才開機

  • May 17, 2018

我們有一台工作站機器,在過去的三天裡,它(顯然)隨機關閉。關機後,如果按電源鍵,機器不會啟動。但是,如果您將電源插頭從牆壁插座端拔出,再將其重新插入,然後打開機器電源,它就會啟動。除了這個動作,沒有別的東西可以讓它開始。

機器通過貝爾金尖刺保護條連接到牆上的電源插座。牆上的電源插座連接到一個普通的 10 kVa UPS。在類似設置中執行的其他機器執行良好。

我已經更換了機器的電源線和尖刺保護條。同樣的情況還在繼續。該機器執行 Windows XP SP3。該機器未連接到 Internet,用於通過 LAN 執行 Windows 應用程序(也未連接到 Internet。)

機器其他規格:

Intel Core 2 Duo E7500, 2.93GHz , ST3160310CS 150GB HDD, DDR2, 2GB RAM, Kingston Intel DG31PR 主機板

在我打開機器並檢查 RAM 或 SMPS 之前,我想知道可能是什麼問題以及它是如何引起的?

這不是我第一次遇到這個問題,儘管我不記得幾年前的原因或解決方案。:-)

其他可能相關的上下文:

連接到機器的顯示器有這些可能與電源有關的波浪形式。波浪圖案有些明顯,但不會妨礙寬容使用者的工作:-)。連接到同一台機器的另一台顯示器也有同樣的問題。改變刷新率對問題沒有任何積極的影響。

對我來說,這些症狀表明機器中的 PSU 出現故障:一旦其內部控制電路檢測到 PSU 未能將輸出電壓保持在要求的範圍內,它們就會立即觸發 PSU 關閉以防止損壞其餘部分硬體或讓系統在嚴重欠壓下執行,這可能會導致任何已處理數據的某些部分被靜默損壞。

重置 PSU 本身內的這些控制電路的常用方法是斷開 PSU 的輸入電源,這就解釋了為什麼拔掉電源可以使系統恢復。

不幸的是,正如邁克爾漢普頓所評論的那樣,此類故障通常是由 PSU 內的電解電容器老化引起的,因此隨著時間的推移,故障可能會越來越嚴重。工作站的主機板也可能包含一些電解電容,這些電容也會隨著時間的推移而出現問題。

引用自:https://serverfault.com/questions/912632