我的公司有一個基於 Open-E 的文件伺服器 (Celeros),它使用由 LSI 9266-8i RAID 卡管理的 RAID6 配置中的近線 SAS 驅動器。我們目前有一個“專用熱備件”驅動器,沒有“全域熱備件”驅動器,還有一個非常奇怪的“委託熱備件”驅動器,似乎內置在陣列中。該陣列由 15 個驅動器組成,如果包括全域熱備用,則為 16 個。

MegaRAID Storage Manager 界面將這 15 個驅動器顯示為陣列的一部分,並將專用熱備件顯示為單獨的驅動器。由 15 個驅動器組成的虛擬驅動器顯示總容量為 23.645TB,看起來是 15 個驅動器 x 每個 1.819TB,減去 2 個用於 RAID6 的奇偶校驗驅動器。據我所知,標有“委託熱備盤”的驅動器被計為陣列總容量的一部分。在該驅動器的資訊頁面上,它顯示“委託備件:是”和“緊急備件:否”。這非常令人困惑,我一直在尋找澄清的日子。我希望那裡有人遇到過這個問題並弄清楚這意味著什麼……

我的問題是這個驅動器是否是陣列的一部分,或者它是否仍然是熱備件並且可以安全地移除。我們正在尋找使用機器中的備用磁碟插槽來建構具有更大驅動器的第二個陣列並將我們的數據遷移到新陣列。那個額外的插槽對於遷移會派上用場,我需要知道在不觸發重建或遷移的情況下從陣列中刪除它是否安全……製造文件伺服器的公司似乎不知道,並且有幾乎沒有關於 LSI“委託”熱備件的文件,只有全域和專用熱備件……

通過查看此處此處此處的一些數據表,LSI 似乎使用“委託”一詞來描述出於某種原因已投入使用的熱備件。

一般來說,您對陣列容量的分析可能是這裡最可靠的事實 - 如果陣列容量僅在您包含該驅動器的容量時才有意義,那麼該驅動器可能是該陣列的活動成員。

基於這兩條資訊,我可以自信地說,如果您移除該驅動器,陣列將進入降級狀態。由於您使用的是 RAID6,因此您不必擔心太多,但您絕對應該首先弄清楚這是如何發生的。我最好的建議是,如果您仍然對此設置有積極的支持,請與供應商通電話,直到他們給您答复。

引用自:https://serverfault.com/questions/735582