Local-Area-Network

蘭:到了新地方要注意什麼

  • September 13, 2012

我的公司要搬到一個新的地方,我對佈線的唯一了解就是有電纜和接線板。我對電纜的速度和質量一無所知,而且我是一個 IT 知識很少的軟體人。

我應該怎麼做才能審核安裝並檢查它是否正常?我應該購買像Pinger+這樣的設備還是可以使用軟體工具來購買?

問題有點寬泛,但我相信它對這個網站仍然有效。良好的初始現場調查非常重要。

根據調查的規模,您可能需要專業的網路公司為您進行調查。我會假設這有一個學習目的,所以我會列出我們去一個新站點時所做的事情。

免責聲明:適當的網路調查既是體力勞動*,*也是細節問題,不要認為任何事情是理所當然的,寫下所有內容並採取大量視覺文件(隨身攜帶數位相機並濫用它)。

另外,如果是新建築,請向建築公司索取平面圖,如果是舊建築,請向以前的所有者索取平面圖。

你需要檢查這些事情:

  1. 該結構必須容納多少工人?會有臨時站嗎?(例如來自不同城市的通勤經理等)
  2. 這是融合的結構化佈線還是簡單的低級安裝?您可以通過檢查是否只有雙絞線、符合 TIA/EIA-568 的電纜或舊的模擬電話電纜來判斷這一點。

根據您當地的安全法規,您可能需要檢查網路插座是否與電源插座共用一個壁箱。在許多國家,這超出了規範,至少在意大利,如果在進行檢查時仍然如此,您將面臨巨額罰款。

每層樓都有專用的網路機房和一些設施(機櫃、電纜導管、地板下的電纜籃)來安置網路設備,這也表明了一個結構化的站點。 3. 各個房間的電纜和網路接入點屬於哪一類?網路接入點是牆上的網路插孔,通常靠近(但不靠近)電源插座。它們應該是 Cat.5e 或 Cat.6,具體取決於設計人員是否打算將其設置為 100 mbps 或 1 Gbit 網路。鏈的所有部分都必須屬於給定的貓。數字。如果你有不同的貓。數字(例如:網路插座是 cat5,電纜是 cat6,配線架插孔是 Cat.6a)您將不得不假設整個網路的額定值最低。我強烈建議在現代安裝中更換 Cat.5e 以下的任何東西。

為什麼你需要了解貓。數字?因為 Cat.5e 並不是真正的未來證明,並且不能以今天/明天的網路執行的頻率執行。由於在製造過程中接收到的電纜扭曲量,這是一個物理限制。同樣,這些是大規模安裝的一般規則,其中一切都需要符合規範。如果您有 2 台電腦和一個 D-Link wifi 路由器,它並不真正適用於您。 4. 您需要一個網路拓撲文件,其中包含網路接入點和配線架插孔之間的所有映射。平面圖在這裡真的很有幫助,因為您可以創建一個簡單的 Visio 圖表,並疊加平面圖。 5. 擴展第 4 點,您需要良好的網路文件。這通常被忽視。您是如何連接到公司 WAN 的?網際網路呢?運營商在哪裡終止連接?您需要為所謂的“分界點”分配一個房間或空間,這是 ISP 網路的終點和您公司網路的起點。這通常是帶有幾個 ISP 設備的專用機架或較小環境中的小型 CPE(客戶駐地設備)盒。 6. 電話。你要去Voip嗎?如果是,您是否會使用一種解決方案,讓您在工作站和電話上都使用一個網路訪問權限?如果這是負面的,請記住記下建築物中的所有工作人員,並將其翻倍以獲得您需要的網路訪問量。在 BIG 結構中,我通常是 2.05-2.1 倍,以允許備用站。 7. 如果您有專用的網路機房,則需要了解當地的公共安全法規,並為防火、伺服器機房訪問限制等安全設備提供房間和預算。我已經建立了2年的企業級網路機房,我仍然承包這方面的事情,太容易搞砸了,在意大利你需要一個許可證才能安裝救生設備。 8. 您的網路機房需要交流電。再次,收縮這方面的事情,但要確保你有可靠的東西。 9. 每個座位可以使用多少個電源插座?對於伺服器機房(如果有),您有多少安培可用於您的設備?(伺服器、UPS、電源調節器、網路設備、影子比特幣操作)

我相信 serverfault 的好人會填補我肯定留下的空白:)

引用自:https://serverfault.com/questions/426814