Linux

HP MSA2000 SAN 配置問題 - 設置評論 (msa2324sa)

  • July 1, 2012

我正在與一個客戶合作一個項目,該客戶最近為專用 ERP 應用程序更換了大型系統。我繼承了這個硬體設置並想了解它的含義。

伺服器是 ProLiant DL580 G7(4 個 8 核 CPU,64GB RAM)。客戶擁有一組約 500GB 的數據,歷史上每年增長 1-2%。該系統有大量的板載儲存,採用 8 個 300GB 6G SAS 內部磁碟的形式。該伺服器連接到一個 MSA2324sa SAS 連接的 SAN 單元,完全填充了 24 個 146GB 磁碟。該 SAN 有兩個 SAS 控制器,伺服器有兩個 HBA,每個 HBA 通過 SFF8088 電纜連接到每個控制器上的一個埠。這是唯一連接到 SAN 的伺服器。

雖然這很好並且似乎是標準的佈線設置,但在向作業系統的展示中出現了混亂。伺服器正在執行 RHEL 5.7。獲得對系統的訪問權限後,我注意到以下內容dffdisk輸出:

這是lvdisplay、vgdisplay 和 pvdisplay 輸出的 pastebin 。

系統總覽 LVM 設置

這對我來說似乎很奇怪。不幸的是,我找不到任何資訊來確認此設置的有效性。我的大部分經驗是使用 Smart Array 控制器和“啞”JBOD 擴展單元,但我傾向於使用 HP 的設施來劃分 LUN 和管理卷。

看看這個設置,為什麼需要使用 LVM 條帶化?這不常見嗎?它與伺服器的多個 SAS 連接有更多關係嗎?MSA 的 vdisk/volume 排列似乎可以提供必要的靈活性。照原樣,這個 SAN 似乎沒有空間容納額外的伺服器或備用磁碟等。

我只是想諮詢更熟悉這些部署的工程師。這個設置有什麼問題嗎?

MSA2000 在大多數陣列類型中只能放置 16 個磁碟,因此兩個陣列軟體條帶化。除 RAID50 和 60(即 32 個驅動器)之外的所有陣列都存在 16 個驅動器限制;這是針對 G2 單元的(參考:hpcollat​​eral.com/Files/…

$$ end of page 15 $$) 和 G3 單位可能會有所不同(我還沒有感到高興)。您仍然可以在 MSA 的邏輯驅動器上使用硬體 RAID HBA 來向作業系統提供單個驅動器。 如果有任何性能損失,我認為不會有太多。但是我會擔心,如果一根電纜出現故障,陣列會出現故障(我不確定,但懷疑是這樣)。D2700 一開始可能會便宜很多,但我懷疑你現在會看到足夠的性能變化來證明它的合理性。

請注意,我沒有使用 MSA2000sa,只有“i”(iSCSI,內部有這個)和“fc”(光纖通道,客戶站點)。“sa”單元有點少見,因為連接介質非常有限。

引用自:https://serverfault.com/questions/294291