Linux
基於消耗執行特定伺服器的成本
在過去的 3 天裡,我瀏覽了許多網站,但沒有真正確定的答案。
試圖根據消耗量而不是可用的最大瓦數為特定伺服器的執行成本定價接近真實值。
我得到了計算消費成本的方法。但是,例如執行一對 800w PSU 的伺服器不會一直使用 1600w。
出於這個原因,我似乎無法確定實際消費量是多少。
我以為 HP 和 DELL 等網站本身會提供此類資訊,但遺憾的是他們沒有。
我覺得這很可怕,但我想這並不重要。
新伺服器的預算是我的任務,但我怎麼知道特定伺服器的執行成本是多少,例如:
是的,我知道如果我擁有它,我可以將它插入消費設備,但我沒有足夠的特權獲得這個機會。
是否有來源可以找出我缺少的特定伺服器的消耗情況。或者是否有一種特定的方法可以確實計算伺服器的消耗,從而準確計算執行成本?
謝謝。
功耗會因伺服器上的負載和活動而有**很大差異,使用功耗設備測量它可能會產生很大的誤導。**因此,執行成本會因您使用伺服器的方式而有很大差異。
伺服器的消耗將低於電源的額定瓦數,但您無法準確判斷低於多少。
如果伺服器具有雙冗餘電源,則可以考慮使用單個電源(伺服器應該能夠使用單電源執行,並且無論是否插入單電源或兩者都插入,它所消耗的功率大致相同)。從技術上講,由於供應本身的損失,存在很小的差異,但與實際伺服器消耗相比,通常是非常小的百分比,如果可以在您的計算中忽略。
如果您的伺服器沒有配備齊全(即所有磁碟/卡擴展槽等),您可能可以稍微修改額定電源功率 - 電源應該能夠處理那些配備典型設備的電源。除非伺服器需要不同型號的功率更高的電源來解決擴展問題。