Ipmi
Supermicro SYS-5019S-M 和 IPMI 溫度門檻值
我有一個 Supermicro SYS-5019S-M 伺服器配置為在 IPMI 檢測到溫度超過某個定義的門檻值時發送 SMTP 警報(電子郵件)。
然而,至少對於某些組件,門檻值似乎很高:例如,“系統溫度”和“外圍溫度”臨界極限都設置為 85°C,這對於硬-磁碟。
所以我有兩個問題:
- 為什麼門檻設置這麼高?這是出於某種特定原因嗎?
- 如何通過集成的 Web IPMI 界面和/或 Supermicro IPMIView 更改它們(注意:我知道如何通過 Linux 上的 ipmitools 更改它們。我只是想知道是否存在特定的 Supermicro 程序/實用程序)。
好的,一段時間後,我從超微那裡得到了明確的答复。引用它:
系統溫度 RT1 代表系統內部的本地進氣溫度,外圍溫度 RT2 為有關附加卡區域的系統風扇速度控制提供參考溫度。RT1 也放置在 VRM 附近,當系統開啟時會產生熱量。**RT1 和 RT2 在 85 C 時的臨界溫度門檻值是指輸入和輸出電容器的溫度規格,因為 RT1 和 RT2 都是 PCB 表面貼裝溫度感測器。**在正常工作條件下,不應達到 RT1 和 RT2 的臨界溫度門檻值。
因此,“系統溫度”(RT1)是輸入(前)空氣溫度,而“外圍溫度”(RT2)是輸出(後)空氣溫度。
但是,“系統溫度”(RT1)和“外圍溫度”(RT2)的臨界溫度似乎都不是系統處於危險中的臨界溫度,而是物理感測器自身的最大耐受溫度
簡而言之,最高/臨界溫度設置得太高,無法用於先發製人的錯誤報告。您可以使用
ipmitool
;降低它們。例如通過發出以下命令(這是一個 FreeNAS 盒子,但 Linux 應該是相同的):root@nas:~ # ipmitool sensor thresh "System Temp" upper 40 50 60 root@nas:~ # ipmitool sensor thresh "Peripheral Temp" upper 50 60 70