Ipmi

開機後 IPMI 離線

  • July 10, 2014

剛拿到 Supermicro X7SPE-HF-D525,這是我第一次嘗試 IPMI。我可以連接到 IPMI Web 界面並使用 IPMIView 進行連接,但是一旦我打開機器電源,我就會失去連接(並且無法再 ping IP)。我錯過了什麼嗎?我在 SuperMicro 網站上找到的韌體與 Web 界面顯示的已安裝韌體編號相同(255)。

我的 BIOS 中與手冊不符的一件事是,我在任何 COM 埠旁邊都找不到“*”。

確保 SOL 的 COM 埠(COM2 或 COM3)已啟用(用“*”標記 4.)。如果沒有,請選擇 SOL 的埠並按 。(為使 IPMI 正常工作,BIOS 將預設在此埠上設置控制台重定向。)

看起來您的機器帶有集成 IPMI。這意味著您的 BMC 可以配置為使用機器背面的專用 IPMI 埠,或者它可以與現有 LAN 埠之一共享 IPMI(這稱為邊帶)。

閱讀手冊,並確保您的系統配置為使用專用 IPMI(這是我的偏好)或 IPMI 邊帶。確保它是您所期望的。

Supermicro BMC 有時會嘗試自動檢測 IPMI 埠,有時會做出錯誤的決定。實際上,我必須執行以下操作才能使 IPMI 正常工作:

  1. 將 IPMI 配置為使用專用 IPMI 或邊帶 IPMI。
  2. (這是棘手的部分)從機器上拔下電源。讓電容器流血。僅僅關閉機器電源是不夠的,因為 IPMI 旨在在機器關閉時工作。事實上,Embedded_BMC_IPMI.pdf說:

注意 1:如果您希望使用 IPMI 專用 LAN 埠進行網路連接,請務必在啟動 BMC 之前將 RJ45 電纜連接到您的專用 LAN 埠(第一次通電或冷復位時)。否則,如果在 BMC 啟動時未檢測到 IPMI 專用 LAN 電纜,BMC 將尋找要連接的共享 LAN 埠。

  1. 將乙太網電纜插入正確的 IPMI 埠。鏈路層必須是活動的——另一端必須插入網路交換機上的活動埠。例如,電子必須流過導線,這樣 BMC 才能檢測到活動鏈路。
  2. 重新打開機器電源。

引用自:https://serverfault.com/questions/370293