Infiniband

如果我更換 Infiniband 交換機,我應該重新啟動 opensm 嗎?

  • May 17, 2017

我一直在兩台機器之間的點對點連結中使用 Mellanox ConnectX 2 QDR 卡,opensm 在一台機器上執行。這非常有效。

最近我得到了一個 Mellanox IS5022 交換機——它不執行 SM。所以我知道我仍然需要執行該 opensm 實例。

如果在兩台機器之間插入IS5022,需要重啟opensm嗎?

我的閱讀表明我不必這樣做。然而,理論和實踐並不總是一致;-)

如果插入開關會使opensm 感到困惑,那麼我將安排在非高峰時段進行更改。

提前致謝!

簡而言之-不,您不必重新啟動 OpenSM

如果您使用“正常”配置執行 OpenSM(也就是說,您沒有使用某些參數對其進行調整以禁用其某些功能),OpenSM 將對子網中的任何更改做出反應並重新配置所需的任何內容。

附帶說明:插入新交換機將涉及從 HCA 斷開電纜,這意味著 HCA 的兩個埠都將關閉,因此重新啟動 OpenSM 和不重新啟動它之間沒有真正的區別。

引用自:https://serverfault.com/questions/850590